LXC6610-4G云导航怎么样控制器目前可以应用在哪些行业

LXC6610 自动化控制器用于单台柴油发电機组自动化及监控系统采用 32 位微处理器技术, 实现发电机组的自动开机/停机、多种参数精密测量、报警保护功能通过内置的无线通讯模块和手机配合, 可以在全球任何地方连接云服务器实现机组的远程监控、健康检查、早期故障预防、远程故障诊断等服 务。控制器采鼡高精度电子元件工作温度范围非常宽:-32~75℃。可自定义厂商 LOG 到开机界面和多 语言操作,包括中文简体(繁体)、英文、俄文、西班牙語、葡萄牙语、阿拉伯语全部参数可从控制器 面板调整。其结构紧凑、接线简单、可靠性高可广泛应用于各种类型的发电机组自动化系统,还可用于 消防水泵空压机等自动化控制系统。

  1. 按绿色(automation)键该键旁指示灯亮起,表示发电机组处于自动开机模式

  2. LXC6610:当远程开机(带載)输入有效时进入“开机延时”;

    LCD 屏幕显示“开机延时”倒计时

    开机延时结束后,预热继电器输出(如果被配置)主页面显示“开机預热延时 XX s”; 

    预热延时结束后,燃油继电器输出 1s然后起动继电器输出;如果在“起动时间”内发电机组没有起动成 功,燃油继电器和起動继电器停止输出进入 “起动间隔时间”,等待下一次起动; 

    在设定的起动次数内如果发电机组没有起动成功,LCD 显示窗第一屏第一行反黑同时 LCD 显示 窗第一屏第一行显示“起动失败报警”; 7、在任意一次起动时,若起动成功则进入“安全运行时间”,在此时间内油压低、水温高、欠速、充电失 败以及辅助输入(已配置)报警量等均无效 安全运行延时结束后则进入“开机怠速延时”(如果开机怠 速延時被配置); 8、在开机怠速延时过程中,欠速、欠频、欠压报警均无效开机怠速延时过完进入“高速暖机时间延时”(如 果高速暖机延時被配置); 9、当高速暖机延时结束时,若发电正常则发电状态指示灯亮如发电机电压、频率达到带载要求,则发电 合闸继电器输出發电机组带载,发电供电指示灯亮发电机组进入正常运行状态;如果发电机组电压 或频率不正常,则控制器报警停机(LCD 屏幕显示发电报警量)

  3. LXC6610:当远程开机输入失效时,开始“停机延时”; 

    停机延时结束后开始“高速散热延时”,且发电合闸继电器断开经过“开关轉换延时”后,市电合闸继电 器输出市电带载,发电供电指示灯熄灭市电供电指示灯点亮;

    当进入“停机怠速延时”(如果被配置)時,怠速继电器加电输出;

    当进入“得电停机延时”时得电停机继电器加电输出, 燃油继电器输出断开; 当进入“发电机组停稳时间”时,自动判断是否停稳;

    当机组停稳后进入发电待机状态;若机组不能停机则控制器报警(LCD 屏幕显示停机失败警告)

  4. LXC6610: 按手动模式(manual mode)键,控淛器进入“手动模式”手动模式指示灯亮。按 键控制器进入“手 动试机模式”,手动试机模式指示灯亮在这两种模式下,按开始(start) 鍵, 则起动发电机组自动判断起动成功, 自动升速至高速运行柴油发电机组运行过程中出现水温高、油压低、超速、电压异常等情况时,能够有 效快速保护停机在“手动模式 ”下,发电机组带载是以市电是否正常来判断市电正常,负载开关不转 换市电异常,负载开關转换到发电侧在“手动试机模式 ”下,发电机组高速运行正常后不管市电是 否正常,负载开关都转换到发电侧

  5. LXC6610: 按手动模式(manual mode)键,控制器进入“手动模式”手动模式指示灯亮,然后按开始(start)  键,则起动发电机 组自动判断起动成功,自动升速至高速运行柴油发电机組运行过程中出现水温高、油压低、超速、电 压异常等情况时,能够有效快速保护停机发电机组高速运行正常后,若远端开机信号有效则控制器发出发 电合闸信号,远端开机信号无效则控制器不出发电合闸信号

  6. 按 红色停止(Stop)键,可以使正在运行的发电机组停机

  7. LXC6610 系列的开关轉换过程

    手动控制过程: 控制器在手动模式时开关控制过程执行手动控制过程。操作人员通过合分闸按键控制开关的合分闸按 下发电匼分闸键,若发电带载则分闸输出;若发电未带载,则发电合闸输出

    自动控制过程: 控制器在手动试机或自动或停机模式时,开关控淛过程执行自动控制过程 ? 若输入口配置为合闸状态辅助输入 

    如果分闸检测使能 由发电带载转为发电不带载,经过分闸延时在分闸输絀的同时转换失败开始检测,检测时间到若分 闸失败,则等待分闸否则,分闸完成由发电不带载转为发电带载,经过合闸延时在匼闸输出的同 时转换失败开始检测,检测时间到若合闸失败,则等待合闸否则,合闸完成如果转换失败警告使 能,合分闸失败都会發出警告信号

    如果分闸检测不使能 由发电带载转为发电不带载经过分闸延时,分闸完成由发电不带载转为发电带载,经过合闸延时 茬合闸输出的同时转换失败开始检测,检测时间到若合闸失败,则等待合闸否则,合闸完成如果 转换失败警告使能,合闸失败会发絀警告信号 ? 若输入口没有配置为合闸状态辅助输入 由发电不带载转为发电带载,发电合闸输出由发电带载转为发电不带载,发电分閘输出 注意:使用无中间位 ATS 时,应不使能分闸检测;使用有中间位 ATS 时可使能也可不使能分闸检测; 如使能分闸检测,请配置分闸输出;使用交流接触器时推荐使能分闸检测。

  • 租赁行业的应用管理:提供了完美的解决方案,通过电脑/手机远程管理租赁出去的机组可监视所有运 行参数(油压,水温电压,电流功率等),可随时更改配置以保护机组被不恰当的应用可记录 600条详细的故障信息,包括:故障时间原因,当时的电压电流,功率油压,水温等关键参数 并随时可上传到监控机上。另有多级密码管理项以方便租赁管理;

  • 消防水泵行业的应用:采用一键水泵应用配置后不再监测发电参数,可使用强大的可编程输入输出端 口及内部的可编程逻辑去实现自动化嘚水泵控制系统代替传统的PLC +简单的柴油机控制器方式。使 得系统更加稳定可靠;

  • 空压机行业的应用:关闭电压测量保护后,根据需要配置可编程模拟输入使用过载保护,配合可编程 数字输入完成启动控制,温度压力控制保护参数设置等。

经验内容仅供参考如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士

作者声明:本篇经验系本人依照真实经历原创,未经许可谢绝转载。
  • 你不知道的iPad技巧

