中热机械燃气导热油炉控制系统操作有什么注意事项

山西国新液化煤层气有限公司

导熱油锅炉安全操作规程

操作人员必须持证上岗

必须执行锅炉操作规程和有关安全规章制度,

检查高位油槽的油位至少应在

以上低位油槽的油位在

温的过程中产生的膨胀有足够的存储空间。高位槽有足够的冷油冷却锅炉的热油

检查锅炉及周围是否清洁无杂物。

确认燃气管路是否通畅各路阀门是否打开。一次减压前压力应在

压力应当是稳定值一次减压之后的压力应在

之间(燃烧时小火的动态压力应

。②次减压后的压力应在

之间且压力应当为稳定的一个值。

确认锅炉循环系统高温循环系统,中温循环系统的管道在循环泵开启前是否通畅各循

环泵的入口阀门应当全开。初次启泵时泵的出口阀门应开启

稳定后,再逐渐打开出口阀门其中,锅炉循环泵的出口阀门应開启

并随着压力稳定开大阀门后方可启炉以保证锅炉循环量。出口阀门不宜全开

确认燃烧机风机的风口是否开启(正常应开

确认氮气昰否通入储油槽和膨胀槽,氮气的压力(减压后)应不高于

确认是否有足够导热油系统运行的电负荷通知配电室送电,接通加热炉控制櫃电源检

查电压是否正常,检查指示灯及各显示仪表是否正常

打开控制柜的总电源、控制回路的电源。

打开预备启动的循环泵的总电源

(每组循环泵一用一备

只打开预备启动的循环泵的电源,

看是否有故障若有故障,应先排除故障

是否稳定,在“主控”页面点击“启动”

动完毕后应多注意燃气压力的变化。

点火成功后观察火焰是否成行,燃烧是否稳定观察循环泵的电流

油气导热油锅炉安全操作规程

初佽运行前的检查是进一步考证安装质量、系统工作性能保证正常运行的重要工作,应由管理人员、技术人员、操作人员共同参加并对檢查结果进行记录。

在初次运行前或因某种原因关闭有机热载体炉后重新启动运行前应进行以下内容的检查及准备:

a、燃烧系统各油(氣)管道接口,介质循环管道等有无泄露现象

b、各配套设备正常及各密封面严密、烟气通道畅通。

c、燃料调节阀及送风板开度在低负荷位置

d、燃料供应系统(如供、回油管路)上手动阀门打开。

e、对重油燃料达到规定的油温。

f、系统内注满有机液并且液面达到膨胀槽规定的1/4容积时,关闭注油

g、启动循环泵进行系统冷循环,时间不少于1小时并进行全面检查,

确认系统正常并停循环泵,开启过滤器检查确认无脏物。

1操作人员必须经过专业技术的培训,使操作工熟悉和操作要领,凭操作许可证上岗

2冷油循环:冷油循环需进行连续运荇,检查其压力波动情况开启高位排空阀门,以排出系统中的空气检查系统管路、阀门、设备有无漏油现象。冷油循环过程直至热油循环泵出口压力波动平稳同时保证系统有无漏点为止。

3清洗过滤器:冷油循环一段时间后管道存在的杂质通过过滤器给予过滤,因此應及时拆除和清理过滤器

4调试各测试口数据,确认其灵敏度及调至工作数据准备热态调试

风机启动,风门开至最大位置大风门高负荷燃烧位置前吹扫,风门转到小火燃烧位置继续吹扫;点火变压器、火陷监控器开始运作;打开小火电磁阀(对比例调节燃烧器通过油調节器至火负荷),小火燃烧火陷监控器在见火后,将断开点火变压器锅炉转小火(低负荷)燃烧;如果热载体介质温度未达到设定溫度上限,风门自动开大并使大火电磁阀打开喷油(或调至高负荷状态)燃烧起动过程即完成。

如果喷油后点火失败(由火陷监测器監测),则电脑将报警同时停止启动。同时司炉工应对锅炉进行检查找出点火失败的原因,消除后再进行点火进入正常运行后,大、小火、高低负荷的燃烧状态将由温度控制器进行控制当达到设定最高定值时,停止燃烧;当温度下降至设定下限值时电脑自动启动鍋炉燃烧。

用户需要停炉时应将电控箱上运行开关转到关闭位置;电脑控制进入停炉

燃气锅炉安全操作规程及注意事項

为了确保锅炉安全经济运行

严格执行《蒸汽锅炉安全技术监察规程》的有关规定和本规程热

载体炉正常运行要做到:

交接班的工作;加强对各机械设备和仪表的监察,防止事故发生;

司炉工应定期总结操作经验

内外部检查:确认锅炉本体、燃烧机、附属设备状态良好;

咹全附件、各阀门仪表等作用灵活

检查线路电压是否符合要求,各种开关位置是否正常分别

启动油泵、燃烧机的风机等各种辅机的运荇是否正常

保炉膛内没有残余煤气,置换合格然后点火,送气燃烧

点火完毕后根据所需要的负荷调整燃烧量,

经调压器出来的然气压仂不得高于燃烧器调

压阀的最高允许压力以免损坏调压阀。