梁的平法钢筋计算 梁钢筋的标注方法 集中标注: 1、梁编号、梁截面 2、箍筋——钢筋级别、直径、加密区及非加密区、肢数 3、梁上下通长筋和架立筋 4、梁侧面纵筋——构慥腰筋及抗扭腰筋 5、梁顶面标高高差 原位标注: 1、梁支座上、下部纵筋 2、吊筋、附加箍筋 上部贯通钢筋 梁 P15 计算效果: 支座负筋 端支座负筋 梁 梁 跨中支座负筋 计算公式:(Ln净跨长 ) 上排长度=Ln/3+支座宽度+净跨长度+支座宽度+Ln/3 下排长度=Ln/4+支座宽度+净跨长度+支座宽度+Ln/4 P50 计算效果: 下部钢筋 计算公式:(Ln净跨长 注:下部钢筋 不分上下排) 框架梁下部钢筋=净跨长度+2*锚固(或0.5Hc+5D) 下部钢筋 梁 梁 梁 计算效果: 下部不伸入支座钢筋 计算公式: 不伸入支座钢筋=净跨长度-2*0.1Ln 请注意标注方式 侧面构造钢筋 计算公式:(Ln净跨长 ) 长度=净跨长度+2*锚固 当为构造钢筋时,锚固=15*D 当为抗扭钢筋时锚固=Lae 梁侧构造钢筋 计算公式=净长+两端锚固 =*12*14 =6736 拉筋 计算公式 拉筋长度= 梁宽-2*保护层+2*11.9d+2*d 吊筋和次梁加筋 计算公式: 吊筋长度=2*锚固+2*斜段长度+次梁宽度+2*50 框梁高度>800mm a=60度 <=800mm a=45度 次梁加筋按根数计算;长度同箍筋长度 箍筋 计算公式: 箍筋长度根数计算=2*【(加密区长度-50)/加密间距+1】+(非加密区长度/非加密间距-1) 梁 梁 P58 柱 柱 KZ1集中标注: 750*700:表示柱的截面尺寸 26Ф25:表示全部纵筋为26根25的 二级钢 Ф10·100/200:表示箍筋为10的┅级钢和间距 柱子基础插筋长度 -1层柱子主筋长度 1层柱子主筋长度 中间层柱子主筋长度 顶层中柱主筋长度 顶层边柱主筋长度 顶层边柱主筋长喥 基础箍筋根数计算 -1层箍筋根数计算 1层箍筋根数计算 中间层箍筋根数计算 顶层箍筋根数计算 板钢筋计算 板 板中的钢筋种类 单向板中钢筋 板負筋示意图 板负筋中的分布筋 板 集中标注内容:1号楼板,板厚120MM板下部配置的贯通筋X为Φ10@150,Y向为Φ10 @100板上部未配置贯通纵筋。 2号钢筋直径為8间距为150MM(2)表示连续布置的跨数为两跨,900、1000表示自梁支座中线向跨内延伸的长度两边对称延伸时,另一侧可不标注 板底筋长度 板 板底筋根数 温度筋长度 温度筋根数 板中负筋 板面筋长度 板中负筋分布筋 1号支座负筋筋计算:长度公式=平直段长度+两端弯折 =2*1200+2*(120-15*2) =2580 下面就以一個实例来计算墙的配筋: 返回 剪力墙身表达形式为Qxx(x排),括号内为墙身所配置的水平钢筋与竖向钢筋的排数(排数的规定见平法03G101-1第13页) 剪力墙身共有三种钢筋,水平钢筋、竖向钢筋和拉筋 端柱、小墙肢的竖向钢筋构造与框架柱相同,水平钢筋的计算比较简单拉筋尺団及根数要依据具体设计来进行计算。 说明: 1