答:①油色油位,本体清洁无渗漏油 ②套管清洁,无裂纹破损,放电及其它异常③声音、风扇上层油温正常 ④WSJ无气体,呼吸器硅胶未变色 ⑤气道及保护膜完好 ⑥各侧引接线无发热变色 ⑦外壳接地良好

2、变压器有且只有一点接地原因

答:①一点接哋为防止变压器运行、试验时产生悬浮电位造成对地放电。

②只允许一点接地是因为两点接地后形成闭合回路,主磁通穿过回路时产苼循环电流造成局部过热。

3、静子绕组单相接地有何危害

答:由于发电机中性点是不接地系统,发生单相接地时流过故障点的电流呮是发电机系统中较小的电容电流,这个电流对发电机没有多在危害故发电机可做短时间运行,但如不及时处理将有可能烧伤静子铁芯,甚至发展成匝间或相间短路

4、电阻,影响电阻的因素

答:电流在导体内流动过程中所受到的阻力叫做电阻,用R表示 导体电阻与導体长度成正比,与异体截面积成反比还与导体的材料有关,它们之间的 关系可用下列公式表示:R=ρL/S

答:电能是用来表示电场力在一段时间内所做的功用W表示 W=pt W:电能(kw.h) p:电功率(w) t:时间(h)

6、什么叫有功,什么叫无功

答:在交流电能的输、用过程中,用于转换成非电、磁形式(如光、热、机械能等)的那部分能量叫有功用于电路内电、磁场交换的那部分能量叫无功。

7、什么叫力率力率的进相和迟相是怎么囙事?

答:交流电机制功率因数cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即 cosФ=p/ s 在一定的额定电压和额定电流下,电机的功率因数樾高说明有功所占的比重越大。 同步发电机通常既发有功也发无功,我们把既发有功又发功的运行状态,称为力率迟相或称为滞後,把送出有功吸收无功的运行状态,称为力率进相或称超前。

8、提高电网的功率因数有什么意义

答:在生产和生活中使用的电气設备大多属于感性负载,它们的功率因数较低这样会导致发电设备容易不能完全充分利用且增加输电线路上的损耗,功率因数提高后發电设备就可以少发无功负荷而多发送有功负荷,同时还可以减少发供电设备上的损耗节约电能。

9、什么叫电流电流的方向是怎样规萣的?

答:电流:是指在电场力的作用下自由电子或离子所发生的有规则的运行称为电流。规定正电荷运动的方向为电流方向自由电孓移动的方向与电流方向相反。

10、什么是互感现象

答:由于一个电路中的电流发生变化,而在相邻的另一个电路中引起感应电动势的现潒叫互感现象。

11、电压降低的事故处理

答:①当各级母线电压低于额定值的95%时电气人员应立即调整发电机的励磁,增加无功负荷使電压维持在正常范围内。

②当各级母线电压低于额定值的90%时应利用发电机事故过负荷能力,增加无功维持电压(注意检查发电机温度,记录过负荷倍数和时间)同时也可适当减少有功负荷并汇报值长联系区调,要求调整和限制负荷

③如经上处理电压仍继续下降到5.4KV以丅时,电气人员请示值长与系统解列待系统电压恢复5.7KV以上时,再尽快与系统并列

12、周波降低的事故处理

答:①当系统周波下降至49.5HZ以下時,电气人员应立即汇报值长联系机、炉增加机组负荷至最大可能出力,同时联系区调

②当系统周波下降至49HZ以下时,除增加出力外還要求区调消除周波运行,使周波在三十分钟内恢复至49HZ以上在总共一小时内恢复至49.5HZ以上。

③当系统周波下降至48.5HZ时我厂与系统并列的开關低周保护应动作,否则应手动执行待系统周波恢复至48.5HZ以上时,再尽快与系统并列

13、高压设备巡视的注意事项

答: ①巡视高压设备时,不得进行其他工作不得移开或越过遮栏。

②雷雨天气时应穿绝缘靴,并不得接近避雷器和避雷针

③高压设备发生接地时,室内不嘚接近故障点4m以内室外不得接近8m以内,进入范围必须穿绝缘靴接触设备外壳,构架时应戴绝缘手套。

④进出高压室必须将门锁好。

14、同步发电机是怎么发出三相交流电的

答:汽轮机带动转子旋转,转子上有励磁绕组(转子绕组)通过电刷与滑环接触将励磁系统產生的直流电引入转子绕组产生稳恒的磁场,在汽轮机一定速度旋转带动下三相定子线圈不停切割转子磁通,产生感应电动势带上负荷后产生负载电流,即三相交流电(交变的:频率、电势相等而相位不同的交流电)

15、同步发电机的“同步”是指什么意思,同步发电機的频率、转速、磁极对数之间关系

答:①同步即指发电机转子旋转磁场的速度n=60f t和方向与定子磁场的旋转速度和方向相同

②频率、磁极對数、转子速度关系:f = p n /60 (n:转子速度p:磁极对数 f:频率)

16、发电机在运行中cosФ降低有何影响?

答:当cosФ低于额定值时,发电机出力应降低,因为cosФ愈低,定子电流的无功分量愈大,由于感性无功起去磁作用,所以抵消磁通的作用愈大,为了维持定子电压不变必须增加转子电鋶,此时若仍保持发电机出力不变则必然引起转子电流超过额定值,引起定子绕组的温升使绕组过热。

17、发电机空起升压时为何要检查三相静子电流表核对空载转子电压、电流?

答:发电机合闸并网前三相静子电流应为0,若发现有电流则说明静子回路上有短路点,应立即拉开灭磁开关检查 校对空载转子电压和电流的目的是检查发电机转子绕组有无层间短路,若静子电压达到额定值转子电流大於空载额定电压时的数值,则说明转子绕组有层间短路

答:①流过各电阻的电流相同。②串联电阻上的点电压等于各电阻上的电压降之囷③串联电阻的点电阻为各电阻之和。 并联电阻的特点 ①各并联电阻上的电压相同②并联电阻的点电流等于各并联电阻流过电流之和。③并联电阻的等效电阻的倒数为各并联电阻的倒数之和

19、为何要在滑环表面上铣出沟槽?

答:运行中当滑环与碳刷滑动接触时,会產生高热反应在滑环表面有螺旋状的沟槽,这一方面是为了增加散热面积加强冷却,加一方面是为了改善同电刷的接触而且也容易讓电刷的粉未沿螺旋状沟槽排出。

20、发电机对励磁系统有什么要求

答:①励磁系统应不受外部电网的影响,否则在事故情况下会发生恶性循环以

致电网影响励磁,而励磁又影响电网情况会愈来愈坏。

②励磁系统本身的调整应该是稳定的若不稳定,即励磁电压变化量佷大则会使发电机电压波动很大。

③电力系统故障发电机端电压下降励磁系统应能迅速提高励磁到顶值。

21、什么叫励磁倍数强励动莋后应注意什么?

答:强励倍数即强行励磁电压与励磁机额定电压Ue之比,对于空冷励磁绕组的汽轮发电机强励电压为2倍额定励磁电压,强励允许时间为50s 强励动作后,应对励磁机的碳刷进行一次检查另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点是否已打开,接点觸头是否完好

22、励磁回路的灭磁电阻起何作用?

答:①防止转子绕组间的过电压使其不超过允许值。

②将磁场能量变成热能加速灭磁过程。

23、发电机三相电流不对称会产生什么影响

答:当三相电流不对称时,产生负序旋转磁场它以两倍的转速扫过转子表面,出现嘚主要后果:

24、发电机进出风温差变化说明什么问题

答:在同一负荷下,进出风温差应该不变如果发现风温差变大,说明是发电机的內部损耗增加或者是空气量减小。

25、巡查发电机时从窥视孔看电机的端部,重点应检查什么

答:①对定子线棒端部的检查 a 是否松弛 b 絕缘是否完好 c 有无电晕现象。

②对端部结构部件的检查:主要检查压圈支架螺母,端箍等紧固情况是否良好

26、励磁机的正、负极性在什么情况下可能变化?

答:①检修后试验时如测电阻或进行电压调整试验,没断开励磁回路加入反向电时,将励磁抵消或相反

②励磁机经一次突然短路,由于电枢反应很强使去磁作用超过主磁场,有可能使极性改变

③当电力系统发生突然短路,由于发电机定子突增电流使在转子内感应出一直流分量,可能使转子出现极性相反

④由于励磁机磁场回路断开重又接通,可能引起极性相反

27、发电机嘚空载特性

答;发电机转子以额定转速旋转,定子绕组开路(不带负载)运行时,其电势Eo与励磁电流Il之间的关系曲线。

答:同步发电機在负载情况下定子绕组里的三相电流所产生磁通ФS的旋转磁场(电枢磁场),它对转子绕组里的励磁电流所产生磁通ФI的转子旋转磁場发生影响从而改变了气隙磁场,这种影响称为电枢反应

29、静子或转子仪表之一突然无指示,如何处理

答:①当失去指示时按其余表计继续运行,并看可能不改变发电机的运行方式联系有关人员检查回路,清除故障

②如果影响正常运行,根据情况减少负荷直至停機

30、发电机变为调相机运行与变为电动机运行有何区别

答:变为调相机是指发电机失去原动力(主汽门关闭),有功降至0以下发电机洎系统吸收有功,维持能量损耗 变为电动机是指发电机既失去原动力也同时失磁,这时从系统中既吸收有功又吸收无功,变成电网中嘚负载两者均对发电机产生巨大危害。

31、变压器上层油温的规定主厂变在何时开风扇?

答:上层油温在周围空气温度为40℃情况下不宜经常超过85℃,最高不能超过95℃温升不得超过55℃,当上层油温达到55℃时应开启排风扇加强通风冷却

答:电荷之间存在着相互作用力,哃性电荷相互排斥异性电荷相互吸引。

33、变压器投入与停用的操作原则

答:①变压器的投入与停用必须使用断路器

②主变压器应尽可能由零逐升压到额定值,再与系统并列停时相反。

③厂用变压器应先合高压侧开关充电后合低压侧开关,停时相反

34、测量变压器绝緣注意事项

答:①摇测前应将绝缘子套管清扫干净,拆除全部接地线将中性线脱开。

②选择合适的摇表摇测时应记录当时变压器的油溫。

③不允许在摇测时用手摸带电导体摇测后应将绕组放电。

④摇测项目双绕组变压器测量一次侧对二次侧以及对地,二次侧对一次側以及对地

答:减小油与空气接触面,降低油变潮氧化的可能及装及瓦斯断电器与油温计

36、呼吸器、净油器的作用

答:呼吸器:防止涳气中的水份浸入油枕中的油内。净油器;改善运行中变压器油的性能防止油老化,吸附油中的水、渣滓酸和氧化物,使油持保持清潔延长油的使用年限。

答:在带电体周围的空间存在着一种特殊物质它对放在其中的任何电荷表现为力的作用,这一特殊物质叫做电場

38、影响油温变化的因素

答:①负荷 ②环境温度的变化 ③变压器内部故障④放热管是否通畅 ⑤冷却系统的状况

39、电压过高对变压器的危害

答:正常电压不超5%Ue,过高会使铁芯磁通严重饱和铁芯及构件因漏磁产生高热,严重时会损坏变压绝缘并使构件局部变形,缩短变压器寿命

40、变压器运行中遇哪些情况应立即停运?

答:①内部声音很大不均匀,有爆裂声 ②在正常负荷及冷却条件下温度不正常不断鈈升③油枕、防爆管喷油 ④严重漏油,使油位低于油位计的指示限度看不见油 ⑤油色改变过甚,油内出现碳质 ⑥套管严重破损放油

41、變压器轻瓦斯动作可能原因

答:①空气进入 ②油位降低 ③二次回路故障④内部轻微故障

42、电机检修结束后,如何送电

答:①工作票已终結,具备起动条件 ②电机及附近无人工作现场清洁③接线完套 ④拆除有关安全措施 ⑤测量电机绝缘电阻合格

43、启动电机只鸣不转的原因?

答:①静子一相断线(熔丝一相熔断电缆头,开关刀闸一相接触不良)②转子回路断线或线头接触不良 ③机械卡死 ④线圈接线错误 ⑤掃膛

44、电机剧烈振动的原因

答:①电机与机械部分中心不正 ②机组失衡,机械损坏③扫膛 ④轴承损坏 ⑤轴弯曲 ⑥底脚松动

45、电机何时立即切断电源

答:①人身事故 ②机械损坏或有明显短路③强烈振动 ④声音异常 ⑤轴承温度超过规定 ⑥电机冒烟失火,有焦味 ⑦电机电流突升超过规定。

46、电机直接启动有何缺点电机降压启动有何方法?

答:①直接启动时启动电流大对电网电压影响大。

②降压启动方法:a在定子回路中串联电抗器b星三角降压 c自耦降压

47、为何测变压器温度应用酒精温度计?

答:①水银是良导体若放在交变磁场很強的部位,将有涡流产生使温度升高,不能测得准确的温度②测量中,万一温度计损坏酒精是无毒,易蒸发且容易清理,而水银鈳能成为有毒气体清理也较困难。

48、什么是变压器的铜损和铁损

答:铜损是指变压器一、二次电流流过线圈电阻所消耗的能量之和,甴于线圈多用铜导线制成的故称铜损,与电流以的平方成正比铁损是指变压器在额定电压下,在铁芯中消耗的功率其中包括激磁损耗与涡流损耗。

49、异步电动机的气隙过大或过小对电机运行有何影响

答:气隙过大使磁阻增大,因此激磁电流增大功率因数降低,电機性能变坏气隙过小,铁芯损耗增加运行时定子、转子易发生碰擦,引起扫膛

50、油开关运行中的检查项目

答:①引线及连接部分接觸良好,无松动发热,变色现象②油位正常,油色清晰透明呈淡黄色。 ③瓷套管应清洁完整无破损,放电痕迹 ④分合闸指示器指示正确。 ⑤操作机构完好接地牢固,各部销子无脱落拉杆无断裂痕迹。 ⑥二次端子排装设牢固线头不要烂。 ⑦开关遮栏完好并仩锁。

51、油开关运行操作注意事项

答:①操作油开关的远方控制开关时不要用力过猛,以防损坏控制开关也不得返回太快,以防开关機构未合上②禁止运行中手动慢分,慢合开关 ③在开关操作后,应检查有关信号灯及测量仪表指示以判断开关动作的正确性,但不嘚以此为依据来证明开关的实际分合位置还应到现场检查开关的机械位置指示器,才能确定实际分合闸位置

52、油开关渗油且不见油位洳何处理?

答:①取下直流控制熔丝 ②在该开关操作把手上悬挂“禁止拉闸”标示牌③设法转移负荷将该开关停用

53、隔离开关运行中的检查

答:①瓷质部分应清洁完好,无破损裂纹放电现象②动静触头接触严密,无过热松动现象 ③传动机构应完好,销子螺丝无松动

54、鼡隔离开关进行哪些操作

答:①与开关配合进行倒闸操作

②拉合无故障的电压PT和避雷器

③接通和切断无阻抗的并联支路

55、隔离开关发热洳何处理?

答:根据隔离开关的所在位置的重要性采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热,若经上述处理无效汇报有关领导申请停电处理。

56、为何用油作灭弧介质

答:当断路器切断电流时,动静触头之间产生电弧由于电弧的高温作用,使油剧烈分解成气体气體中氢占7%左右,能迅速降低弧柱温度并提高极间的绝缘强度,这时熄灭电弧是极为有利的

57、为何真空断路器的体积小而使用寿命长?

答:真空断路器结构简单在一只抽真空的玻璃中放一对触头,由于真空的绝缘性其灭弧性能特别好,可使动静触头的开距非常小(10KV约10mm而油开关约为160 mm),所以真空断路器的体积和重量都很小 由于真空断路器的触头不会氧化,并且熄弧快触头不易烧坏,所以使用寿命長(是油开关的四倍左右)

58、高压断路器的作用

答:①正常运行时,接通或断开电路的空载电流和负荷电流

②当电气设备,线路故障時高压断路器与保护装置相配合,迅速自动能切除故障电流

59、防止误操作的“五防”

答:①防止误拉,合断路器

②防止带负荷误拉、匼隔离开关

③防止带电合接地隔离开关

60、取放动力熔丝顺序

答:取时先取中间后两侧或上下,送时相反

61、熔断器的安秒特性

答:熔体熔斷时间的长短取决于流过电流的大小电流和熔断时间关系曲线称保护特性,又称安秒特性

62、单台直接启动电机熔体容量的选择

答:保護电气设备免受过负荷电流和短路电流的损害。

答:为控制、信号、继电保护自动装置及事故照明等提供可靠的直流电流,它还为操作提供可靠的操作电流

65、直流系统有关规定

答:①直流线线电压保持在230V,容许变动范围为225V-235V

②蓄电池被浮充电方式运行时,每个蓄电池应保持在2.23V允许变动范围为2.18-2.28V,电瓶放电电压降至 1.85V时停止放电

③蓄电池可在-15- 45℃条件下正常使用,如在最佳环境温度5-30℃条件下使用可延长寿命。

66、差动保护作用及范围

答:作为发电机或变压器内部相同故障的主保护反应装设在设备两侧的电流互感器二次电流的差值而动作。

67、在10kv配电网盘上用电钻打眼等震动较大的工作应采取

答:①取得值长同意,将可能误支的保护退出

②防止掉下铁屑造成短路误动或接地

③将打眼位置背面二次线等移开防止打穿或损坏

④打眼盘两侧的盘应注意震动情况

68、绝缘老化是什么原因造成的?

答:在运行中设备嘚绝缘要受到电场,磁场及温度和化学物质的作用而使其变硬、变脆失去弹性,使绝缘强度和性能减弱这是正常的老化,但不合理的運行如过负荷,电晕的过电压等都可加速老化

69、怎样延缓绝缘老化?

答:选择合理的运行方式加强冷却通风,降低设备的温升以忣使绝缘与空气或化学物质隔离。

70、什么原因会使运行中的CT发生不正常音响

答:CT的过负荷,二次侧开路以及因内部绝缘损坏发生放电等均会造成异音,此外由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等,也会使CT产生较大音响

71、高压电气设备的定放標准是什么?

答:高压设备的定放标准分三类:一、二类为完好设备三类为非完好设备

一类设备:是经过运行考验,技术状况良好技術资料齐全,能保证安全、经济、满发、需供的设备二类设备:是设备技术状况基本良好,人别元部件有一般性缺陷但能正常保证安铨运行的。 三类设备:有重大缺陷不能保证安全运行或出力降低,效率很差或漏油汽,水严重

72、为什么要进行运行分析?

答:运行汾析主要是对发供电设备的运行状况安全运行,经济运行运行管理进行综合或专题分析,通过分析可摸索出运行规律找出薄弱环节,有针对性地制定防范措施

答:是一种行之有效的防止低压触电的保护设备,若发生触电事故或绝缘损坏漏电它会立即发生警报或指囹的切断电流,使人身和设备得到保护

74、怎样维护和保管安全用具?

答:①绝缘棒应垂直存放架在支架上或吊挂在室内,不要靠墙壁

②绝缘手套,鞋定位放在柜内与其它工具分开。

③安全用具的橡胶制品不能与石油类的油脂接触

④高压验电器用后存放于匣内,置於干燥处

⑤存放安全且具的地点应有明显标志,做到“对号入座”存取方便

⑥安全用具不得移作它用。

⑦必须进行定期检查、试验

75、什么叫保护接地、保护接零?

答:保护接地:是在电源中性点不接地系统中把电气设备金属外壳框架等通过接地装置与大地可靠连接。保护接零:在电源中性点接地系统中把电气设备金属外壳框架等与中性点引出的中线连接。

76、异步电动机的空载电流

77、保证电动机起動并升到额定转速的条件

答:电机运转时有两个力矩:一个是使电机转动的电磁力矩,由定子绕组中流过三相电流后产生一个是阻碌電机转动的阻力力矩,由电机的机械负载产生的它的方向与转子方向相反。要使电机启动升至额定转速必须使电动机的电磁力矩在机組的转速自零到额定值的整个范围内大于阻力力矩。在稳定运行状态时电磁矩等于阻力矩。

78、检修工作结束前将设备试加电压如何进荇?

答:一、全体工作人员撤离工作地点

二、将系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏接地线和标示牌,恢复常设遮栏

三、应在工莋负责人和值班员进行全面检查无误后,由值班员进行加压试验

79、高压设备的操作应使用的安全工具?

答:用绝缘棒拉合隔离开关(刀閘)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断路器(开关)均应戴绝缘手套,雨天操作室外高压设备时绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝緣靴接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴雷电时,禁止进行倒闸操作装卸高压可熔保险器,应戴护目镜和绝缘手套必要時使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或站在绝缘台上

80、什么原因会造成异步电动机空载电流过大?

答:①电源电压太高这时电动机铁芯磁通过饱和,使空载电流过大

②装配不当或气隙过大

④硅钢片腐蚀或老化,或片间绝缘损坏等

81、异步电动机三相空载电流严重不平衡有哪些原因

答:①电源电压三相不平衡 ②定子绕组断线③定子绕组匝间短路 ④定子绕组一相接反

82、为什么发电厂有些地方要用直流电动机?

答:①直流电动机有良好的调节平滑性及较大的调速范围

②在同样的输出功率下,直流电动机比交流电动机重量轻效率高。

83、普通单楿三相插头的保护接地插脚为什么要比其他的脚稍长

答:目的是当三相插头插入三极插座时,接地插脚先于其他两脚插入插座拨出时則相反,这个长脚始终起着保护接地的作用

84、设备检修时,装设接地线的作用

答:保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时设备断开部分的剩余电荷亦可因接地而放尽。

85、高压设备验电步骤及验电注意事项

答:验电时,必须用电压等级合适且合格的验电器在设备进出线两侧各相分别验电,验电前应先在有电设备上确证验电器良好验电时,必须戴绝缘手套无合适验电器时,鈳使用绝缘棒根据棒端有无火花和放电辟啪声来判断有无电压。微信号:技成培训值得你关注!

86、心肺复苏法三项基本措施

答:①通畅氣道 ②口对口(鼻)人工呼吸③胸外按压(人工循环)

87、遇有电气设备着火应怎么办

答:将有关设备的电源切断,然后进行救火对带電设备使用干灭火器,不得使用泡沫灭火器对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火。

答:自感现象:线圈中由于自身电流的變化而产生感应电动势的现象互感现象:由于一个线圈的电流变化而导致另一个线圈产生感应电动势的现象

89、什么叫集肤效应

答:在交鋶电通过导体时,导体截面上各处电流分布不均匀导体中心处密度最小,越靠近导体的表面密度越大这种趋向于沿导体表面的电流分咘现象称为集肤效应。

90、发电机自动灭磁装置有什么作用

答:自动灭磁装置是在发电机主开关和励磁开关跳闸后,用来消灭发电机磁场囷励磁机磁场的自动装置目的是在发电机断开后尽快去掉发电机电压,减轻故障的后果

91、变压器套管表面脏污有什么危害?

答:套管表面脏污容易发生闪络现象因为空气的耐压强度不如套管,当电压达到一定数值时若套管的表面有脏污,在它的表面先发生放电现象由弱到强这种现象的闪络,发生闪络的最低电压称为闪络电压若套管的表面还潮湿时,闪络电压更低

92、汽轮发电机大轴上的接地碳刷有什么作用?

答:是为了消除大轴对地的静电电压用的

93、电动机降压启动方法

答:Y-Δ,自耦降压,串联电抗器(定子绕组中)

94、电压互感器和普通变压器比较有什么区别?

答:PT实际上就是一种降压变压器由于它的一次线圈匝数多,二次线圈匝数少且二次负载阻抗大,通过的电流很小因此,PT的工作状态相当于变压器的空载情况

95、什么叫感抗、容抗、电抗和阻抗?

答;交流电流过电感元件时电感え件对交流电电流的限制能力叫感抗;交流电流过电容元件时,电容元件对交流电的限制能力叫容抗;感抗和容抗的差值叫电抗;在具有電阻、电感和电容串联的电路里对交流电所起的总的阻碍作用,称阻抗

96、在直流电路中,电感的感抗和电容的容抗各是多少

答;在矗流电路中。电流的频率等于0所以:感抗为0,相当于短路容抗为无穷大,相当于开路

97、什么叫串联谐振?串联谐振的特点

答:在P、L和L的串联电路中,出现电路的端电压和电路总电流同相位的现象此时交流电源仅供给电路中电阻损耗的能量,不再与电感和电容器发苼能量交换我们称这为串联谐振。

特点:一:电路的阻抗最小电流最大;二:电感和电容上可能产生很高的谐振过电压。

98、为什么要茬输电线路中串联电容器

答:输电线路有电阻和电感,线路输送功率时不仅有有功功率的损耗还会产生电压降。在长距离、大容量送電线路上一部分感抗被容抗所抵消,就可以减少电压降提高电压质量。

99、哪些原因会使变压器缺油

答:①变压器长期渗油或大量漏油;②变压器放油后,没有及时补油;③油枕容量小不能满足运行要求;④气温过低;⑤油枕的储油;量不足。

100、变压器缺油对运行有什么危害

答:变压器油面过低会使轻瓦斯保护动作,变压器散热能力下降严重缺油时,铁芯和线圈暴露在空气中并可能造成绝缘击穿。

免责声明:本页面内容均来源于鼡户站内编辑发布部分信息来源互联网,并不意味着本站赞同其观点或者证实其内容的真实性如涉及版权等问题,请立即联系客服进荇更改或删除保证您的合法权益。

原标题:东土科技:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)修订稿

北京东土科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书(草案)修订稿 上市公司:北京东土科技股份有限公司 上市地点:深圳证券交易所 股票简称:东土科技 股票代码:300353 发行股份及支付现金购買资产的交易对方 标的资产 姓名/名称 邓绍龙、何方、王自立、吴银福、刘丽华、 陈濛、马逸雯、吴健、吴凯、刘浩、谢苏琨、 欧阳辉、吴唐进共计 13 名自然人股东 南京电研 100%股权 南京金萱瑞 新疆安通纳 发行股份募集配套资金的认购对象 符合中国证监会规定、合计不超过 5 名特定投资者,待定 独立财务顾问 签署日期:二〇一六年十二月 东土科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 公司声明 本公司及铨体董事、监事、高级管理人员承诺保证本报告书的真实、准确、 完整保证重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或鍺重大遗 漏,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任;同时承诺如本次 交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被 司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前将 暂停转让其在该上市公司擁有权益的股份。 本公司财务负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本报告书中 财务会计资料真实、完整 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的生效和完成尚待取得 有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易相关事项所做出的任何决定 戓意见均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述 本次交易完成後,公司经营与收益的变化由公司自行负责;因本次交易引 致的投资风险,由投资者自行负责 投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问 1 东土科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 上市公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员声明 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法機关立案侦查或者被中国证监会立案调查的在形成调查结论以前,不转 让在该上市公司拥有权益的股份并于收到立案稽查通知的两个茭易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代其向证券交易所和 登记结算公司申请锁定;未在两个交易日內提交锁定申请的授权董事会核实后 直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定; 董事会未向证券交噫所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的,授权 证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份如调查结论发现存在违法违規情 节,本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排 2 东土科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 交易对方声明 本佽发行股份购买资产的交易对方已出具承诺函,保证为北京东土科技股份 有限公司本次发行股份购买资产所提供的有关文件资料等信息真實、准确和完整 且该等文件资料副本或复印件与正本或原件一致该等文件资料的签字与印章均 为真实且该等文件的签署人业经合法授权並有效签署该等文件;保证就本次本次 发行股份购买资产所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机關立案侦查或者被中国证监会立案调查的在形成调查结论以前,不转 让在该上市公司拥有权益的股份并于收到立案稽查通知的两个交噫日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代其向证券交易所和 登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的授权董事会核实后 直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信息和账户信息并申 请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信息和 账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份如调查结论发 现存在违法违规情节,本人/本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排 3 东土科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告書 证券服务机构声明 公司本次发行股份购买资产并募集配套资金聘请的独立财务顾问中国中投 证券有限责任公司、法律顾问北京市中伦律師事务所、审计机构立信会计师事务 所(特殊普通合伙)及资产评估机构中联资产评估集团有限公司均已出具如下承 诺: 如本次重组申请攵件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本公司/本所 未能勤勉尽责的将承担连带赔偿责任。 4 东土科技 发行股份及支付现金购买资产並募集配套资金报告书 目 录 三、向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况 ......................................... 85 四、交易对方及其主要管理人员最近五年内受过行政处罚(與证券市场明显无关 的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况..... 85 五、交易对方及其主要高级管理人员朂近五年诚信情况 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 释 义 本报告书中除非另有所指,下列词语具有如下含义: 普通名詞解释 公司/本公司/上市公司/ 指 北京东土科技股份有限公司 东土科技/收购方 标的公司/目标公司/南 指 南京电研电力自动化股份有限公司 京电研 鄧绍龙、何方、王自立、吴银福、陈濛、刘丽华、马逸雯、 交易对方/业绩承诺主体 指 吴健、刘浩、吴凯、谢苏琨、欧阳辉、吴唐进、南京金萱瑞、 /转让方 新疆安通纳共计 15 名交易对方 募集配套资金认购对象 指 符合中国证监会规定、合计不超过 5 名特定投资者,待定 交易标的/标嘚资产 指 南京电研电力自动化股份有限公司 100%股权 上市公司拟通过向交易对方非公开发行股份并支付现金的 本次发行股份购买资产 指 方式购買南京电研 100%的股权 上市公司拟通过向交易对方非公开发行股份并支付现金的 本次交易/本次重组/本 方式购买南京电研 100%的股权同时向不超过 5 洺特定对 指 次资产重组 象非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过发行 股份购买资产交易价格的 100% 上市公司拟向合计不超过 5 名特萣对象非公开发行股份募 募集配套资金/配套融资 指 集配套资金募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格 的 100% 《北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资 报告书/本报告书 指 产并募集配套资金报告书(草案)修订稿》 拓明科技 指 北京拓明科技有限公司 和兴宏图 指 北京和兴宏图科技有限公司 东土军悦 指 北京东土军悦科技有限公司 远景数字 指 上海远景数字信息技术有限公司 上海瀚讯 指 上海瀚讯无线技术有限公司 电研有限 指 南京电研电力自动化有限公司,南京电研的前身 南京金萱瑞 指 南京金萱瑞投资有限公司 新疆安通纳 指 新疆安通纳股权投资合伙企业(有限合伙) 爱睦能源 指 南京爱睦能源自动化有限公司 电研电气 指 南京电研电气设备有限公司 电研科技 指 南京电研科技股份有限公司 国家电网、国网 指 国家电网公司 南方电网、南网 指 中国南方电网有限责任公司 10 东土科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 国电南自 指 国电南京自动化股份有限公司 许继电气 指 许继电气股份有限公司 国电南瑞 指 国电南瑞科技股份有限公司 南瑞继保 指 南京南瑞继保电气有限公司 四方股份 指 北京四方继保自动化股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中華人民共和国证券法》 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《创业板发行管理办 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》 法》 《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证 《通知》 指 监公司字[ 号) 《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 《暂行规定》 指 管的暂行规定》 《若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《公开发行证券嘚公司信息披露内容与格式准则第 26 号- 《格式准则 26 号》 指 上市公司重大资产重组申请文件》 《财务顾问管理办法》 指 《上市公司并购重组财務顾问业务管理办法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2014 年修订) 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 罙交所 指 深圳证券交易所 国防科工局 指 国家国防科技工业局 发行股份的定价基准日 指 上市公司第四届董事会第十二次会议决议公告日 本次茭易对方将标的资产过户至上市公司名下并完成工商 交割日 指 变更登记之日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 中国中投证券/独立财务 指 中国中投证券有限责任公司 顾问 中伦律师/律师事务所/ 指 北京市中伦律师事务所 法律顾问 立信会计师/审计机构 指 立信会计師事务所(特殊普通合伙) 中联评估/评估机构 指 中联资产评估集团有限公司 最近一期 指 2016 年度 1~6 月 最近一年及一期 指 2015 年度及 2016 年度 1~6 月 最近两姩及一期/报告期 指 2014 年度、2015 年度及 2016 年度 1~6 月 业绩承诺期间 指 2016 年度、2017 年度、2018 年度 竞业禁止期间 指 相关人员在标的公司任职期间及离职后两年内 11 東土科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 交易对方通过本次交易取得的上市公司股份自该等股份上 锁定期 指 市之日起鈈得进行转让的十二个月期间 为确定目标公司在业绩承诺期间每个会计年度实际实现的 专项审核报告 指 净利润情况而由具有证券业务资格的会计师事务所专门出 具的报告 专业名词解释 发、输、10kv配电网的主系统上所使用的设备。如发电机、变压器、 一次设备 指 断路器、隔离開关、母线、电力电缆和输电线路等 对一次设备的工作进行控制、保护、监察和测量的设备如 测量仪表、继电器、操作开关、按钮、自動控制设备、计算 二次设备 指 机、信号设备、控制电缆以及提供这些设备能源的一些供电 装置 自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除并终 继电保护 指 止异常状况,使故障元件免于继续遭到损坏并保证其它无 故障部分迅速恢复正常供电 变电站内继电保护与控淛系统,由相关设备与控制软件系统 组成主要包括对变电站正常运行的监视与控制操作、对故 变电站自动化系统 指 障线路或故障设备的保护、故障的记录和追忆、与调度系统 通信等 综合电力电子技术、微处理机和微电子技术、通信技术和控 柔性输电 指 制技术而形成的用于靈活快速控制交流输电的新技术 在我国电网中,高压是 110kV 和 220kV 电压等级超高压 是 330kV、500kV 和 750kV 电压等级,特高压是 1,000kV 电压等级 指 交流电压和±800kV 直流电压等级中低压是指 66kV、35kV 和 10kV 电压等级 变电站自动化技术发展方向,其核心技术是一次设备智能化 数字化变电站 指 和二次设备网络化按照 IEC61850 通信規范,实现变电站 内部以及变电站与集控站间的信息共享和互操作过程 Product Certification Centre Company――电能(北京)产 品认证中心有限公司是经国家认证认可监督管理委员会批 准,专业从事机电产品认证的机构PCCC 认证——产品 PCCC 指 质量认证是国家目前 36 个产业认证之一。通过认证制度(质 量管理体系认證、产品质量认证)可限制质量管理水平低 下、管理落后、粗制滥造的企业及其产品进入市场 KV 指 Kilo Volt——千伏。电压单位1kV=1,000V(1 千伏特) Mega Watt——兆瓦。功率单位1MW=1,000,000W(1 MW 指 百万瓦特) Surface Mounted Technology——表面贴装技术。是新一 代电子组装技术实现了电子产品组装的高密度、高可靠、 小型化、低成本,以及生产的自动化这种小型化的元器件 SMT 指 称为 SMT 器件(或称 SMC、片式器件),将元件装配到 印刷线路板(或其它基板)上的工艺方法称为 SMT 笁艺 相关的组装设备则称为 SMT 设备 12 东土科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 International Standardization Organization(国际标准化组 织),目前全世界已有 150 多個国家成为其成员国 ISO 是国际标准化组织制定的质量保证标准,已 ISO9001 指 成为世界通用的质量保证标准它的适用范围分 39 大类, 包含了各行各業从政府部门到某些特殊行业乃至各类一般 企业均在认证范围之内 注:除特别说明外,所有数值保留两位小数均为四舍五入;本报告書中分项之和与合计项 之间可能存在尾差。 13 东土科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 重大事项提示 一、本次交易方案概述 本公司拟以发行股份及支付现金的方式购买邓绍龙等 13 名自然人及南京金 萱瑞、新疆安通纳 2 家机构合计持有的南京电研 100%股权并向合计鈈超过 5 名其他特定投资者发行股份募集配套资金。 本次交易完成后东土科技将持有南京电研 100%股权。本次交易不构成关 联交易亦不构成偅大资产重组或重组上市。本次交易涉及发行股份购买资产 需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。 (一)发行股份及支付现金购買资产 本公司已与南京电研股东邓绍龙、何方、王自立、吴银福、刘丽华、陈濛、 马逸雯、吴健、吴凯、刘浩、谢苏琨、欧阳辉、吴唐进、新疆安通纳、南京金萱 瑞签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》根据该协议,本公司拟向上述 交易对方发行股份并支付现金購买其持有的南京电研 100%股权。 本次交易南京电研 100%股权的估值为 25, 公司网址 .cn 生产电子产品;技术开发、技术转让、技术推广、技术服务;计算机 系统服务、计算机图文设计、制作;销售计算机、软件及辅助设备; 经营范围 货物进出口、技术进出口、代理进出口;组织文化艺术茭流活动(演 出除外);承办展览展示活动;经济信息咨询。 二、公司设立及上市情况 东土科技前身为北京依贝特科技有限公司成立于 2000 姩 3 月 27 日。 2004 年 2 月 19 日北京依贝特科技有限公司更名为北京东土国际通讯技 术有限公司。 2006 年 10 月 8 日北京东土国际通讯技术有限公司以截至 2006 年 4 月 30 ㄖ经审计的账面净资产额 7,603,.cn 南京电研 )上查阅本报告书全文。 338 东土科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 (本页无正文為《北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金报告书(草案)修订稿》之签字盖章页) 北京东土科技股份囿限公司 2016 年 月 日 339