1.CP1H的USB驱动怎么安装

计算机通过USB電缆连接CP1H(通电),PC会自动提示找到新硬件,并提示要求安装驱动程序客户通过浏览,指定USB驱动所在文件夹即可。

2.CP1H的内置USB口能用于与例如触摸屏或是第三方软件通讯吗

①CP1H的USB口与电脑通过USB电缆线连接,且CP1H需要上电。

②系统会提示发现新硬件,询问是否需要安装驱动,点击确定

③通过瀏览,选择到CP1H的USB驱动所在文件夹,点击确定。

④安装成功后系统会提示“现在可以正常设备”如在步骤2中指定了错误文件夹或是驱动文件,系统会提示找不到驱动文件或是驱动文件不匹配这时需要CP1H断电上电,重新安装。

4.CP1H-X/XA内置高速计数器的软件复位地址是什么

高速计数3:软件复位位 A531.03

不可以,超过了配置的范围了

6.CP1H-XA内置模拟量通道的地址是多少?

7.CP1H-XA内置模拟量输入的断线检测标志位的地址

8.用CX-P的软件和CP1H在線连接上以后,外部输入的是0~10v信号已经在内置AD/DA选择模拟量输入范围和使能了,并且已经把设置下传到plc中了但是在对应的转换通道中沒有看到转换值?

在线连接上以后,下传完设置以后要把plc断电上电,设置的参数才会生效

9.使用CP1H的内置输入输入的是0~10V,外部的信号没囿接为什么断线报警位A4340.00没有置ON?

因为只有在模拟量输入1~5V或4~20mA的时候才有断线检测功能。在0~10V模拟量输入的时候没有断线检测功能所以A434.00的断线检测标志位是OFF的。

10.设置CP1H的内置模拟量的平均值处理功能的作用是什么

使用该功能可以把采集到的近的8次输入转换值作平均徝处理后再给到输入通道显示;在输入信号发生微动变化的情况下,该功能可以起到稳定数据的作用不过使用该功能也会引起输入的响應性变差。

11.CP1H的外部模拟量电位器的地址和输入的范围是什么

CP1H的外部模拟量电位器的地址:AR643,数据范围00-FF (HEX)

输入的范围是0~10v。

12.CP1H-X40DT-D的外部模拟量输入调整功能的白线和黑线哪个是正哪个是负?

白色线是正极黑色线是负极,即外部模拟输入的左边端子是负极右边是正极。

13.CP1H带CPM1A模拟量模块为什么在I/O表里找不到模拟量模块的设置?

CP1H的IO表是针对CJ系列高功能模块的CPM系列扩展模块不能在IO表里设置,必须通过程序把设置字传送到特定通道里面进行设置

的路和第二路输入控制字,但是在对应通道没有读到转换值

即使第3、4路不使用的情况下,也需要设置后两路输入的控制字否则AD041无法正常采集第1、2路的输入转换值,具体的设置地址在输出通道n+1 n+2中(“n”为分配给CPU单元或前一个扩展單元的后一个输出通道)。N+1根据具体使用情况0-3位和4-5位按照下图表设定每个位的状态。后两路不用的话N+2就要设置成8000 HEX。

15.CP1H配CJ系列的模拟量模块的地址分配

16.CP1H的plc加CJ高功能的模拟量模块是否还要加配件?

17.CP1H使用PID指令没有输出?

①程序是否下载并且PID这条指令有没有执行,還有就是程序中其他地方是否有对PID的输出通道赋值

②参数的设置是否符合参数范围:编程手册上的列出的各参数能设置的范围和位要按照这个设置就可以了,主要要检查的是积分参数因为很多客户认为该参数不用的话就设为0,实际是不可以的如果不用,就设置270F HEX然后昰C+6的4到7位,如果是CPM或CQM1H的PID指令这里要设置为0的,而CP1H只能设置为1或9设置为0就出错了。

③参数设置是否合理:首先是正向和反向反向是PV小於SV时输出,正向是PV大于SV时输出如果没有符合输出方向,也会引起不输出然后是输入范围的设置,如果PV和SV给的数据都大于设置的输入范圍指令就认为所使用的PV和SV就是输入范围的大值,此时也就是说PV=SV了所以即使PV和SV给的数据是符合方向范围,也会不输出

④相关程序的影響:首先是对于控制字C+9到C+38这些通道是要空出留做系统运算数用的,如果在程序中其他地方对这些通道有操作会引起不输出。然后是PID指令嘚执行条件一定要是一个ON的信号,而不是一个上升沿信号另外,PID指令开始执行一定要是在PID的控制字都设置好以后因为PID指令是在条件為ON的时候初始化参数的,此时如果参数没有设置好之后再给参数也是没有用的。

⑤后是比较常见的就是PID指令不能用CX-SIMULATOR模拟仿真。

18.CP1H的PID参數设置和以前CPM的区别

②CP1H多出设置PV=SV时的输出值,实时修改PID参数时间单位,输出限位的功能

19.CP1H的PID指令C+5里设置PV=SV输出操作量是0%或者50%的输絀,这样是不是就是说在PV=SV的时候,要么输出0%要么输出50%?

这个设置只用比例控制时有效如果加入I,D作用该设置是无效的,PV=SV的时候的输絀是由之前的过程来决定的

20.CP1H的PID指令能在指令执行的时候修改P,I,D参数并生效吗?

可以,C+5参数的01位设置为ON就可以在每个采样周期的时候把PID常数的設置反应到PID的运算中去。

28.CP1H能否和MPT002来建立通讯还要配置什么硬件?PLC设置要注意什么

①可以,用HOSTLINK协议进行通信用232方式连接,还要配置CP1W-CIF01(232口适配器)和连接电缆XW2Z-200T

②CP1H的设置,要注意把PLC设定为上监视模式

②客户要较长的通讯距离,可以先配置CP1W-CIF01的232口再用232转422或485的适配器,比洳NS-AL002、NT-AL001距离就可以达到500米。

DIP1#-当该台PLC在串口网络的zhong端时设置为ON,否则设置为OFF

DIP1#-当该台PLC在串口网络的zhong端时设置为ON,否则设置为OFF

23.CP1H的端口1和端口2中的哪一个口可以做PClink通讯,有没有特殊规定?

可以使用串行端口1或串行端口2中的任何一个但不能同时使用,因为CP1H的PClink链接区只有一个。

24.莋1:N的PClink通讯时,在主站的设置里面PC链接模式中有全部和主体两种模式有什么区别?

全部链接模式:主站和从站,从站和从站之间都是可以进行數据交换的       主体链接模式:主站与从站之间进行数据交换,但是从站之间不能够进行数据的交换的

25.CP1H的串口支持那几种的通讯协议?

①USB口只能够和电脑的CX-Programmer或CX-PROTOCOL欧姆龙cp1e原点怎么设软件通讯内部的协议是不公开的。

26.CP1H用Modbus简易主站功能的通讯启动位地址是多少

出现循环超时,错误代码809F如果客户使用NT Link或者PC Link,同时扫描周期在10ms以下有可能会出现809F,这是硬件故障替换V1.1版本可以解决。

如果客户的PLC硬件版本是1.1以后嘚要从使用方面找原因,如PLC设置和程序中的问题例如:发现中断任务中的JMP的操作数不对,导致中断任务执行跳不出来造成时间过长,出现809F的报错改变后正常。

29.CP1L的PLC多可以扩展多少扩展模块

CP1L-M30/40系列的多可连接3台CP1W扩展单元(或者CPM1A扩展单元),CP1L-L14/20系列的可连接1台CP1W扩展单元(戓者CPM1A扩展单元)具体模块型号可以参考CP1H扩展CPM/CP1W模块。

31.CP1L与CP1H在串口协议上有什么区别

34.CP1L内置高速计数输入有几路?有哪几种计数模式频率分别是多少?

CP1L内置高速计数输入100KHz(单相)的为四路50KHz(双相)的为两路,有四种计数模式:

①相位差输入(4倍频):50KHz

②脉冲+方向输入:100KHz

③加减法脈冲输入:100KHz

④加法脉冲输入:100KHz

另外作为数值范围模式可选择[线性模式]和[环形模式];作为计数器值的复位方式,可选择[Z相信号+软复位][软复位][Z楿信号+软复位(比较继续)][软复位(比较继续)]。

35.CP1L高速计数器当前值地址是什么

36.CP1L高速计数计数器复位的方式是什么?软件复位位是什么

①Z楿信号+软复位:复位标志位为ON时,通过Z相输入置ON进行复位复位后停止比较表。

②软复位:通过复位标志位置ON进行复位。复位后停止比較表

③Z相信号+软复位(重启比较):复位标志位为ON时,通过Z相输入置ON进行复位复位后重新启动比较表继续进行比较。

④软复位(重启仳较):通过复位标志置ON进行复位。复位后重新启动比较表继续进行比较

不能。CP1L-M40DR-A中的“R”表示继电器输出型虽然该机型可以执行脉沖输岀指令,但由于继电器输出型的开关频率低并且受到继电器机械和电气寿命等因素的影响,不能用来作为脉冲输出功能使用带有“T”或者“T1”的CP1L晶体管输出型(如CP1L-M40DT-D)才能够使用脉冲输出功能。

38.CP1L的极限输入信号接哪个输入点

CP1L的极限信号输入是通过软件极限位实现嘚。

外部输入的极限信号可以任意接PLC的普通输入点通过程序触发A540.08/ A540.09接通(设置极限为NO时)或使A540.08/ A540.09断开(设置极限为NC时),即PLC接收到极限输入信号

39.CP1L发脉冲是否必须建立原点?

是的发脉冲必须要有一个原点作为参考点。

一般使用ORG指令通过外部输入信号来建立原点;如果不使用外部信号来建立原点,可以使用INI指令通过变更脉冲输出当前值为0来建立原点

40.如何知道原点是否已经建立?

可以查看无原点标志位脉沖输出0:A280.05,脉冲输出1:A281.05

无原点标志位为ON则表示原点未确立,为OFF则表示原点已确立

41.原点搜索的设置中“保持”和“未定义”有什么区別?

保持:当使用SPED,ACC,PLS2指令执行脉冲输出时如果碰到极限信号,则脉冲输出当前值以及无原点标志位的状态将保持不变

未定义:当使用SPED,ACC,PLS2指囹执行脉冲输出时,如果碰到极限信号则脉冲输出当前值以及无原点标志位的状态将复位。

42.原点搜索的设置中“限制输入信号操作”嘚“只查找”和“始zhong”有什么区别

只查找:极限信号只有在原点搜索时才起作用。

始zhong:极限信号不仅在原点搜索时起作用在用SPED,ACCPLS2等指令输出脉冲时极限信号也起作用。

43.脉冲输出的当前值在哪个通道查看如何复位脉冲输出当前值?

如果执行ORG指令后立即报009B错误(009B是系統设定异常错误)需要检查原点设置中的参数是否正确。具体可查看A444(脉冲输出0)或A445(脉冲输出1)通道中的错误代码

一般容易出现该錯误的可能有:

①原点搜索高速度小于等于原点搜索附近速度,原点搜索附近速度小于等于原点初始速度

②原点搜索的加减速率没有设置。

③原点参数设置完成后没有下传设置到PLC

④PLC设置下传后没有将PLC断电再上电使设置生效。

45.CP1L输出连续脉冲(速度控制)和独立脉冲(定位控制)分别需要用什么指令停止脉冲输出用什么指令?

连续脉冲:SPED(无加减速)或ACC(带加减速)

独立脉冲:① PULS(指定输出脉冲量)+ SPED(指定脉冲输出频率, 无加减速)。

停止脉冲:可以用INI或者SPED (设置目标频率为0)

46.PLS2指令中设置的加减速比率单位是什么?与实际的加减速时间囿何关系

加减速是以1Hz为单位每4ms的频率的改变量,假设加速比率设置为十进制10则表示脉冲输出频率每4ms增加10Hz

40点的CP1L的CPU本体的输入为24点,占了00,01CH输出为16点,占了100,101CH扩展模块的输入就从02CH开始,输出从103CH开始依次排下去所以该地址分配如下:

在CX-P软件左侧工作区中,鼠标右键点击”新PLC”选择”属性”中的“保护”,在UM读取保护密码中输入8位密码然后将程序下载到PLC,后在软件顶端的菜单PLC中选择”保护”中的“设置密碼”

释放密码方法:CX-P软件与PLC在线通讯上后,在”PLC”下拉菜单选择”保护”中的“释放密码”输入密码确认即可。

50.CP1E使用的软件版本

CP1E系列编程软件为CXP 8.2及以上版本,单机安装版本CX ProgrammerforCP1E欧姆龙cp1e原点怎么设工业自动化网站暂不提供免费下载如有需要请与当地办事处联系。

51.CP1E支持多任務编程吗

CP1E支持单任务编程,但支持多16个中断任务

CP1E不支持扩展CJ1的特殊模块。

53.CP1E的输入和输出地址是多少

54.CP1E-N的串口通信支持哪些协议?


VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

还剩23页未读 继续阅读

我要回帖

更多关于 欧姆龙cp1e原点怎么设 的文章

 

随机推荐