这个互感器30kw用多大的互感器?

我的用电设备80KW我只有一块三相表是30(100A),不想再从新买表了可以接互感器吗,应该选30kw用多大的互感器互感器... 我的用电设备80KW,我只有一块三相表是30(100A)不想再从新買表了,可以接互感器吗应该选30kw用多大的互感器互感器。

很高兴与你探讨此问题希望能够使你满意。

三相用电设备80kW其额定电流约160A左祐。只有一块三相表是30(100A)是直接接入式。接互感器也不适宜因为电流互感器二次额定电流最大为5A,一次负荷160A按理应配200/5A的而电能表嘚标定电流(额定电流)为30A显得大了一些,会影响计量精度

不可以,电度表容量过大计量欠准确(偏慢),只能重新购买5(10A)的电度表电流互感器宜200/5

你对这个回答的评价是?

知道合伙人教育行家 推荐于

本人做过5年建议电器安装维修做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富


三相30A至100A的电表可以接电流互感器,因为电表是直通电表

需要选择3*1.5(6A)的三相四线有功电度表。

你对这个回答的评价是

下载百度知噵APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

功率30kw的三相异步电动机配多大变仳的电流互感器

三相电机的功率因数以0.85计算
功率/电压/根号3/功率因数
根据电流大小,电流互感器可选择100:5的三只

我要回帖

更多关于 30kw用多大的互感器 的文章

 