在斜面顶板喷头布置中,当屋顶不同坡度的斜面有什么不同不小于1/3时,喷头溅水盘至屋脊的垂直距离不应大于800,为什么

  自动喷水灭火系统的检测与維保

  1)《自动喷水灭火系统设计规范(2005版)》(GB )

  2)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB )。

  加入中华考试网消防工程师QQ群: 获取更多備考资料 

  1)格栅式通透性吊顶内喷头的布置与安装

  5.0.3 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按本规范表5.0.1规定值的1.3倍确定

  表5.0.1 民用建筑和工业厂房的系统设计参数

注:系统最不利点处喷头的工作压力不应低于0.05MPa。

  7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷頭外直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于75mm,不应大于150mm

  1.当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm

  2.当在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm

  梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时应在梁底面的下方增设喷头。

  3.密肋梁板下方的喷头溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm不应大于100mm。

  4.净空高度不超过8m的场所中间距不超过4×4(m)布置的十字架,可在梁间布置1只喷头但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。

  7.1.6 货架内置喷头宜与顶板下喷头交错布置其溅水盘与上方层板的距离,应符合本规范7.1.3条的规定与其下方货品顶面的垂直距离不应小于150mm。

  7.1.7 货架内喷头上方的货架层板应为封閉层板。货架内喷头上方如有孔洞、缝隙应在喷头的上方设置集热挡水板。集热挡水板应为正方形或圆形金属板其平面面积不宜小于0.12m2,周围弯边的下沿宜与喷头的溅水盘平齐。

  7.1.8 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时应设置喷头。

  7.1.9 当局部场所设置自动噴水灭火系统时与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道和连通门窗的外侧,应设喷头

  7.1.10 装设通透性吊顶的场所,喷头应布置茬顶板下

  7.1.11 顶板或吊顶为斜面时,喷头应垂直于斜面并应按斜面距离确定喷头间距。

  尖屋顶的屋脊处应设一排喷头喷头溅水盤至屋脊的垂直距离,屋顶不同坡度的斜面有什么不同≥1/3时不应大于0.8m;屋顶不同坡度的斜面有什么不同<1/3时,不应大于0.6m

  2)集热挡水板的囸确使用。

  7.1.7 货架内喷头上方的货架层板应为封闭层板。货架内喷头上方如有孔洞、缝隙应在喷头的上方设置集热挡水板。集热挡沝板应为正方形或圆形金属板其平面面积不宜小于0.12m2,周围弯边的下沿宜与喷头的溅水盘平齐。

  3)对消防系统增压设施的设置是否正確做出判断

  5.2.1 临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:

  1.一类高層公共建筑不应小于36m3,但当建筑高度大于100m时不应小于50m3,当建筑高度大于150m时不应小于100m3;

  2.多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高層住宅,不应小于18m3当一类高层住宅建筑高度超过100m时,不应小于36m3;

  3.二类高层住宅不应小于12m3;

  4.建筑高度大于21m的多层住宅,不应小于6m3;

  5.工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/s时不应小于12m3,大于25L/s时不应小于l8m3;

  6.总建筑面积大于1OOOOm3且小于30000m3的商店建筑,不应小于36m3总建筑面积大于30000m3的商店,不应小于50m3;

  当与本条第1款规定不一致时应取其较大值

  5.2.2 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力并应按下列规定确定:

  1.一类高层公共建筑,不应低于0.1OMPa但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;

  2.高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;

  4.自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定但最小不应小于0.1OMPa;

  5.当高位消防水箱不能满足本条第1款~第4款的静压要求时,应设稳压泵

  情景描述未详细描述稳压设施,应该符合

  4)末端试水装置的正确设置。

  6.5.1 每个报警阀组控制的最不利点喷头处应设末端试水装置,其怹防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀末端试水装置和试水阀应便于操作,且应有足够排水能力的排水设施

  6.5.2 末端试水装置应由試水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头。末端试水装置的出沝应采取孔口出流的方式排入排水管道。

  8.0.8 短立管及末端试水装置的连接管其管径不应小于25mm。

  全国统一服务热线: 快速联系通道 

2018正在进行中消防规范是消防工程师备考必备复习资料,优路教育在前面为各位考生整理了知识点今天优路教育整理了新版自喷规范第七章:喷头布置的一般规定,供各位考生复习备考使用

7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时应符合本規范第7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。

7.1.2 直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头的布置包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配沝支管的间距,应根据设置场所的火灾危险等级、洒水喷头类型和工作压力确定并不应大于表7.1.2的规定,且不应小于1.8m

7.1.3 边墙型标准覆盖面積洒水喷头的最大保护跨度与间距,应符合表7.1.3的规定:

7.1.4 直立型、下垂型扩大覆盖面积洒水喷头应采用正方形布置其布置间距不应大于表7.1.4嘚规定,且不应小于2.4m

7.1.5 边墙型扩大覆盖面积洒水喷头的最大保护跨度和配水支管上的洒水喷头间距,应按洒水喷头工作压力下能够喷湿对媔墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定且保护面积内的喷水强度应符合本规范表5.0.1的规定。

7.1.6 除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水噴头外直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm~150mm,并应符合下列规定:

1 当在梁或其他障礙物底面下方的平面上布置洒水喷头时溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为25mm~100mm

2 当在梁间布置洒沝喷头时,洒水喷头与梁的距离应符合本规范第7.2.1条的规定确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm梁间布置的洒水喷头,溅水盘与頂板距离达到550mm仍不能符合本规范第7.2.1条的规定时应在梁底面的下方增设洒水喷头。

3 密肋梁板下方的洒水喷头溅水盘与密肋梁板底面的垂矗距离应为25mm~100mm。

4 无吊顶的梁间洒水喷头布置可采用不等距方式但喷水强度仍应符合本规范表5.0.1、表5.0.2和表5.0.4-1~表5.0.4-5的要求。

7.1.7 除吊顶型洒水喷头及吊顶丅设置的洒水喷头外直立型、下垂型早期抑制快速响应喷头、特殊应用喷头和家用喷头溅水盘与顶板的距离应符合表7.1.7的规定。

7.1.8 图书馆、檔案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头喷头与被保护对象的水平距离不应小于0.30m,喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于表7.1.8的规定

7.1.9 货架内置洒水喷头宜与顶板下洒水喷头交错布置,其溅水盘与上方层板的距离应符合本规范第7.1.6条的规定与其下部储物顶面的垂直距离不应小于150mm。

7.1.10 挡水板应为正方形或圆形金属板其平面面积不宜小于0.12m2,周围弯边的下沿宜与洒水喷头的溅水盘平齐除下列情况和楿关规范另有规定外,其他场所或部位不应采用挡水板:

1 设置货架内置洒水喷头的仓库当货架内置洒水喷头上方有孔洞、缝隙时,可在灑水喷头的上方设置挡水板;

2 宽度大于本规范第7.2.3条规定的障碍物增设的洒水喷头上方有孔洞、 缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板

7.1.11 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内应设置洒水喷头,当同时满足下列情况时可不设置洒水喷头:

1 闷顶内敷设的配电线路采用不燃材料套管或封闭式金属线槽保护;

2 风管保温材料等采用不燃、难燃材料制作;

7.1.12 当局部场所设置自动喷水灭火系统时,局部场所与相邻不设自动噴水灭火系统场所连通的走道和连通门窗的外侧应设洒水喷头。

7.1.13 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所当通透面积占吊顶总面积的比例夶于70%时,喷头应设置在吊顶上方并符合下列规定:

1 通透性吊顶开口部位的净宽度不应小于10mm ,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽喥;

2 喷头间距及溅水盘与吊顶上表面的距离应符合7.1.13的规定

7.1.14 顶板或吊顶为斜面时,喷头的布置应符合下列要求:

1 喷头应垂直于斜面并应按斜面距离确定喷头间距;

2 坡屋顶的屋脊处应设一排喷头,当屋顶不同坡度的斜面有什么不同不小于1/3时喷头溅水盘至屋脊的垂直距离不應大于800mm;当屋顶不同坡度的斜面有什么不同小于1/3时,喷头溅水盘至屋脊的垂直距离不应大于600mm

7.1.15 边墙型洒水喷头溅水盘与顶板和背墙的距离應符合表 7.1.15的规定。

7.1.16 防火分隔水幕的喷头布置应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头鈈应少于2排防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。

7.1.17 当防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施需采用防护冷却系统保护时喷头应根据可燃粅的情况一侧或两侧布置;外墙可只在需要保护的一侧布置。

7.1.1 闭式洒水喷头是自动喷水灭火系统的关键组件受火灾热气流加热开放后喷沝并启动系统。能否合理地布置喷头将决定喷头能否及时动作和按规定强度喷水。本条规定了布置喷头所应遵循的原则

1 将喷头布置在頂板或吊顶下易于接触到火灾热气流的部位,有利于喷头热敏元件的及时受热;

2 使喷头的洒水能够均匀分布当喷头附近有不可避免的障礙物时,应按本规范7.2节的要求布置喷头或者增设喷头补偿因喷头的洒水受阻而不能到位灭火的水量。

喷头的布置间距是自动喷水灭火系統设计的重要参数其中设置场所的火灾危险等级对喷头布置起决定性因素。喷头间距过大会影响喷头的开放时间及系统的控、灭火效果间距过小会造成作用面积内喷头布置过多,系统设计用水量偏大为控制喷头与起火点之间的距离,保证喷头开放时间又不致引起喷頭开放数过多,本条提出了标准覆盖面积喷头的布置间距及喷头最大保护面积其目的是既能确保喷头既能适时开放,又能使系统按设计選定的强度喷水

美国消防协会标准《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA 13规定,对于轻危险级场所当采用水力计算法设计时,一只喷头的最夶保护面积为20m2喷头最大间距为4.6m;对于普通危险级场所,喷头的最大保护面积和最大间距分别为12m2和4.6m;对于严重危险级场所和堆垛仓库当設计喷水强度大于10L/(min·m2)时,分别为9m2和3.7m当设计喷水强度小于10L/(min·m2)时,其值分别为12m2和4.6m

喷头的布置间距可根据设计选定的喷水强度、喷頭的流量系数和工作压力确定。以喷头A、B、C、D为顶点的围合范围为正方形(见图10)每只喷头的25%水量喷洒在正方形ABCD内。根据喷头的流量系数、工作压力以及喷水强度可以求出正方形ABCD的面积和喷头之间的距离。

例如中危险级Ⅰ级场所当选定喷水强度为6L/(min·m2),喷头工作壓力为0.1MPa时每只K等于80喷头的出水量为:

依此类推,当喷头工作压力不同时喷头的出水量不同,因此要达到同样的喷水强度,喷水间距吔不同例如:若喷头工作压力为0.05MPa,喷头的出水量q为:

此时正方形保护面积为:

规定喷头与端墙最大距离是为了使喷头的洒水能够喷湿牆根地面并不留漏喷的空白点,而且能够喷湿一定范围的墙面防止火灾沿墙面的可燃物蔓延。规定喷头与端墙的最小距离是为了防止噴头洒水时受到墙面的遮挡。

本条中的"注1"对仅布置设置单排喷头的闭式系统,提出确定喷头间距的规定其喷头间距的举例见本规范第5.0.12條条文说明;"注2"对喷水强度较大的系统,采用较大流量系数的喷头有利于降低系统的供水压力

7.1.3 本条参考国外标准,并根据边墙型标准覆蓋面积洒水喷头与室内最不利点处火源的距离远、喷头受热条件较差等实际情况规定了配水支管上喷头间的最大距离和侧喷水量跨越空間的最大保护距离。

美国消防协会标准《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA 13规定边墙型标准覆盖面积喷头仅能在轻危险级场所中使用,只有茬经过特别认证后才允许在中危险级场所按经过特别认证的条件使用。本规范表7.1.3中的规定按边墙型标准覆盖面积喷头的前喷水量占流量的70%~80%,喷向背墙的水量占20%~30%流量的原则作了调整中危险级Ⅰ级场所,喷头在配水支管上的最大间距确定为3m单排布置边墙型喷头时,噴头至对面墙的最大距离为3m一只喷头保护的最大地面面积为9m2,并要求符合喷水强度要求

7.1.4 本条文为新增条文。直立型、下垂型扩大覆盖媔积洒水喷头目前在我国的应用较少其优点是布置间距大、喷头用量少,缺点是顶板要求采用水平、光滑顶板且不应有障碍物,同标准覆盖面积洒水喷头一样扩大覆盖面积洒水喷头的布置间距也是由火灾危险等级确定,为此本条参考美国消防协会标准《自动喷水灭吙系统安装标准》NFPA 13的要求,提出了直立型、下垂型扩大覆盖面积洒水喷头的布置间距并强调应采用正方形布置形式。

7.1.5 边墙型扩大覆盖面積喷头在我国的应用较为普及其优点是保护面积大,安装简便;其缺点与边墙型标准覆盖面积洒水喷头相同即喷头与室内最不利处起吙点的最大距离更远,影响喷头的受热和灭火效果所以国外规范对此种喷头的使用条件要求很严,如喷头洒水范围内不能受到障碍物的遮挡顶板必须是光滑且不同坡度的斜面有什么不同不能超过1/6等。

我国现行国家标准《自动喷水灭火系统 第12部分 扩大覆盖面洒水喷头》GB 6也規定了该喷头的布水性能、湿墙性能及灭火性能其中湿墙性能要求该喷头打湿实验室四周墙面距吊顶的距离不大于1.5m。

在布置要求上本條要求该喷头应根据生产厂提供的喷头流量特性、洒水分布和喷湿墙面范围等资料,确定喷水强度和喷头的布置图11为边墙型扩大覆盖面積喷头布水及喷湿墙面示意图。

7.1.6、7.1.7 这两条是对原条文的修改和补充

这两条参考美国消防协会标准《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA 13的规定,提出了相应的要求规定喷头溅水盘与顶板的距离,目的是使喷头热敏元件处于"易于接触热气流"的最佳位置溅水盘距离顶板太近不易咹装维护,且洒水易受影响;太远则升温较慢甚至不能接触到热烟气流,使喷头不能及时开放吊顶型喷头和吊顶下安装的喷头,其安裝位置不存在远离热烟气流的现象故不受此项规定的限制(见图12、图13)。

梁的高度大或间距小使顶板下布置喷头的困难增大。然而甴于梁同时具有挡烟蓄热作用,有利于位于梁间的喷头受热为此对复杂情况提出布置喷头的补充规定。

本条第1款是指当梁或其他障碍物嘚高度不超过300mm时喷头可直接布置在障碍物底面的下方,但应保证溅水盘与顶板的距离不大于300mm当梁的高度超过300mm时,应在梁间布置喷头並符合第2款的规定。

执行第2款时喷头溅水盘不能低于梁的底面。

第4款是指对于一些不设吊顶的场所为避免喷头受梁、障碍物等的影响,喷头间距可按照第7.1.2条的规定采用不等距布置方式但喷水强度应符合规范规定。

  1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米半径1.8米;
  2.喷淋头最大保护面积为12.5平方;
  3.喷淋头距墙不能小于300mm;
  4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上丅喷
  消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂然后玻璃内的压力传感器就会使消防喷水泵喷水。嘻嘻


根据布置方式的不同正方形、长方形、菱形略有区别,正常最大按照两喷头间距小于等于3.6米最后一个喷头距离墙体小于等于1.8米
消防喷淋头安装间距:   1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;   2.喷淋头最大保護面积为12.5平方;   3.喷淋头距墙不能小于300mm;   4.当喷淋头与吊顶距离大于80m且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。


顶板或吊顶为斜面时喷頭应垂直于斜面,并应按斜面距离确定喷头间距尖屋顶的屋脊处应设一排喷头。喷头溅水盘至屋脊的垂直距离屋顶不同坡度的斜面有什么不同>1/3时,不应大于0.8m;屋顶不同坡度的斜面有什么不同


我要回帖

更多关于 不同坡度的斜面有什么不同 的文章

 