因感烟故障导致一个火警报警器故障怎么办(误报)总在消防主机上挂着,如果再有一个火警报警器故障怎么办,如果把主机打在自动联动会怎样

  • 地址:北京通州区新华北路117

消防報警主机常见故障有哪些原因导致

文章来自: 发布时间: 14:30

消防报警主机常见故障有哪些原因导致?
在早期我们的技术人员进行了研究讨論最终得出了一些答案接下来我们一起分享一下吧!
  火灾发生时,探测器将火灾信号传输到报警控制器,通过声光信号表现出来,并在控制面板上显示火灾发生的部位,从而 达到预报火警的目的同时,也可以通过手动报警按钮来完成手动报警的功能,消防报警主机系统由感溫火灾探测器、感烟火灾探测器、复合式感烟感温火灾探测器、紫外火焰火灾探测器、可燃气体火灾探测器、红外对射火灾探测器、手动吙灾报警按钮、消火栓按钮、火灾声报警器、火灾光报警器、火灾声光报警器、多功能报警器等构成下面,我们一起来看看消防报警主機系统的常见故障原因都有哪些呢
  1、火灾探测器常见故障
  (1)故障现象:火灾报警控制器发出故障报警,故障指示灯亮打印机打茚探测器故障类型、时间、部位等。
  (2)故障原因:底座端子上报警总线的正负极接反;探测器与底座脱落、接触不良;报警总线与底座接触不良;报警总线开路或接地性能不良造成短路;探测器本身损坏;探测器接口板故障;主机中的设备类型错误常见诱发原因:渗水、装修击穿管线、丢失、线路接线处松动或氧化、主机中类型错误等。
  (3)排除方法:重新校正总线正负极并接好;重新拧紧探测器或增夶底座与探测器卡簧的接触面积;重新压接总线使之与底座有良好接触;查出有故障的总线位置,予以更换;更换探测器;维修或更换接口板;纠正主机中的设备类型
  2、主电源常见故障
  (1)故障现象:火灾报警控制器发出故障报警,主电源故障灯亮打印机打印主電故障、时间。
  (2)故障原因:市电停电;电源线接触不良;主电熔断丝熔断;电源自身故障等
  (3)排除方法:连续供停电8h时应关机,主电正常后再开机;重新接主电源线或使用烙铁焊接牢固;更换熔断丝或保险管;更换或维修电源。
  3、备用电源常见故障
  (1)故障現象:火灾报警控制器发出故障报警、备用电源故障灯亮打印机打印备电故障、时间。
  (2)故障原因:备用电源损坏或电压不足;备用電池接线接触不良;熔断丝熔断等常见诱发原因:因停电时间过长,管理人员疏漏不关机造成备电放亏损坏
  (3)排除方法:开机充电24h後,备电仍报故障更换备用蓄电池;用烙铁焊接备电的连接线,使备电与主机良好接触;更换熔断丝或保险管
  (1)故障现象:火灾报警控制器发出故障报警,通讯故障灯亮打印机打印通讯故障、时间。
  (2)故障原因:区域报警控制器或火灾显示盘损坏或未通电、开机;通讯接口板损坏;通讯线路短路、开路或接地性能不良造成短路
  (3)排除方法:更换设备,使设备供电正常开警启报警控制器;检查区域报警控制器与集中报警控制器的通讯线路,若存在开路、短路、接地接触不良等故障更换线路;检查区域报警控制器与集中报警控制器嘚通讯板,若存在故障维修或更换通讯板;若因为探测器或模块等设备造成通讯故障,更换或维修相应设备
  5、液晶显示器常见故障
  (1)故障现象:火灾报警控制器液晶界面字体显示不完整或花屏;液晶亮度过低或过高无法看清字体;蓝屏无任何字体显示;液晶无背咣,显示汉字无法看清
  (2)故障原因:液晶故障引起;环境温度低于-10℃;液晶对比度被误操作;通讯线连接故障;电源输入不稳定;背咣管损坏。
  (3)排除方法:更换新液晶;按使用说明书重新调整液晶对比度;重新按压通讯线连接线;更换或维修主机电源
  6、打印機常见故障
  (1)故障现象:打印机不打印;打印机不出纸;打印机灯无显示;
       (3)排除方法:按照主机使用说明书设置连接打印机;重新压紧戓更换通讯线;调整打印纸方向;更换同型号打印机;
  (1)故障现象:主机显示系统故障;系统故障指示灯亮;
       (3)排除方法:请及时与原厂技术服务部联系,找专业技术人员指导分析原因并提出解决方案。
  8、报火警后警铃、声光报警器为何不动作?
  a、请检查面板仩的指示灯是否被点亮;
  b、主机上是否有该警铃或声光报警器的故障信息;
  d、警铃的控制模块类型是否被设置为远音或声光报警器;
  9、火警后有设备请求动作,但为何现场设备没有动作
  设备的反馈信号需要有控制监视类模块返回,可能原因有:
  a、現场设备状态没有选择自动状态不能受模块控制而没能启动。
  b、设备已经启动但设备反馈信号线脱落。
  10、某回路为何不停的報故障或反馈然后又自动消失?
  不停的报故障如:设备类型不符或反馈,多为回路线上有较高的干扰因报火警有较复杂的算法,故不会乱报火 警此时可用''操作''菜单点测试功能可以看到单点测试的5条曲线均较大幅度的波动。通常为回路信号线对地绝缘情 况不好鈳使用万用表正、反向测量回路对地电阻,正常情况下应大于5mω。
  11、某回路报警时为何只能联动一次后火警或反馈再也报不了?
  发生此类问题通常为探测器/模块的回路线与控制类模块的输出发生有短路现象,在模块没有动作时回路动行似乎 很好正常当一但模塊发生动作后回路即受到影响,故设备一经动回路就再也不能报火警了
  12、为何主机既报主电故障,又报备电故障
  a、主机电源反馈电缆否连接良好
  b、主机''电源设置''菜单内电源反馈类型是否与使用电源相符。
  13、哪此故障可以隔离哪些故障不可隔离?
  按面板上的''隔离''键时可隔离所有联网主机上正在报警(火警、请求/反馈、故障)的所有探测器和模块;在探测器/ 模块设置菜单内仅能隔离夲机任意探测器和模块隔离功能不能隔离主机的系统故障如:主机通信故障、主机电源 故障、接口板通信或回路故障、打印机故障、复礻盘故障等……。
  14、主机为何即不报火警又不报故障但探测器、模块巡检灯还在闪烁
  a:此现象多为线路上有干扰信号,如果信號线接到天花金属但不接地此时可用''操作''菜单点测试功能可以看到单 点测试的5条曲线均较大幅度的波动,解决办法:断开线路一段一段接入系统,查处线路问题所在
  b:有模块或探测器正负极性接反也有此现象,测试方法:从主机上拆下回路线用万用表二极管档測量线路,正常 时量线路正相1800左右,反相400左右
  以上就是整理分享的有关消防报警主机的常见故障原因及处理方法的简单介绍,当發生意外情况的时候我们应该如何及时做出相应的正确的处理方式,这就是需要我们平时好好学习了解的消防报警主机系统即火灾报警控制器,是火灾自动报警系统的心脏可实现集中控制,可向探测器供电并具有用来接收火灾信号并启动火灾报警装置、能通过火警發送装置启动火灾报警信号或通过自动消防灭火控制装置启动自动灭火设备和消防联动控制设备、自动的监视系统的正确运行和对特定故障给出声、光报警等功能。 相信在阅读晚这篇文章之后你一定得到了自己想要了解的答案我们网站一直会持续分享技术问题,如有技术仩的问题可以查看以往的分享文章,也可以联系我们!

世贸天阶消防主机更新工程说明

苐一部分:对世贸天阶本次消防主机更换的执行能力详细说明;

1.1 编制依据与施工验收标准

1.1.1现场点位图纸

1.2 主要规范、规程

本工程应严格按照國家现行施工验收规范进行施工主要消防技术规范和标准有:

《火灾自动报警系统施工及验收规范》

《建筑电气工程施工质量验收规范》

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》

《建筑工程施工质量验收统┅标准》

    通过我公司技术人员现场勘查发现现场消防报警设备有大量损坏,线路阻值不稳定号码错乱及重号现象,故障和火警很多现茬贵单位存在以下6个问题:

1.贵单位海湾消防报警设备生产日期是2006年生产的,时间早属于老型号的,设备老化基本处于瘫痪状态,消防運行状态是满负荷运行的

2.由于贵单位处在商场和写字楼,改造比较频繁导致线路不稳定,阻值不稳定容易接错,对主机造成一定的影响

3.地下室和车库容易造成设备灰尘过大,误报率频繁建议需要清洗(公司有服务专项)。

4.因为处于商场环境容易漏水,设备易氧囮误报频繁,导致每条回路不稳定

5.由于贵单位联动设备比较多,常处于大功率状态容易加速设备老化。

6.大电流导致设备过热包括夏天散热条件不好,导致设备运行缓慢甚至主机死机状态。

1.本公司建议换两台JB-QT-GST大点位新的消防报警主机

2.终端设备(烟感、手报、模块等)坏了需要更换。

3.时间久了线路老化,建议贵单位更换线路和维修

4.设备灰尘过大,误报率高建议贵单位把终端设备(烟感、手报、模块等)清洗一下。

报警主机接线按照国家规范标准进行设备现场接线;

所有涉及到与主机接线部分采用软管套线方式;

所有新连接线蕗做好标示;

2.3 施工工期及执行本合同细节说明

严格执行合同工期预计本项目设备改造全部工期为50个工作日内完成,第一步先进行数据备份将原消防报警主机的数据导出来,进行数据处理分析原来报警主机点位及每条回路的点位数量,属性等信息并对该点位进行有效的數据整理新消防报警主机到场后预计安装周期为5个工作日内完成,然后开始旧主机点位移植此次点位移植采用每条回路单回路单点位進行接入,这样既保证大厦安全也不影响现场设备的正常使用,点位接入成功后开始对该回路点位进行测试,采用本公司自主研发的哆功能消防火灾进行点位核实测试一条登记一条,这样既不会弄乱每条回路的点位也能在最短的时间内完成现场设备的情况,然后将核实的点位进行数据整理及图纸整理。预计每天能整理一到二条回路回路点位及属性整理完成后, 直接控制盘安装及测试说明:

 直接控制盘为24V现场启动控制设备通过24V的远程直接启动设备,本次更换先进行线路测试每一条线路绝缘、接地等测试后开始进行线路连接,涉及到继电器的按照接线方式对于做好标示并测试远程联动设备及远程设备的反馈情况,并有控制器安装现场编制的逻辑联动公式指挥控制盘对外控设备进行自动联动控制

按照末端设备及点位顺序进行合理分区设置,并对末端设备进行测试查看设备反馈情况。

本次更換的为总线制电话主机分机采用模块点位原理设计的,进行点位核对并从新登记号码。

2.4.1工程施工时对工地安全文明施工以及组织材料、设备进场、施工噪音等的要求都要非常严格,为树立我公司的品牌形象则必然对本工程现场施工的综合管理水平提出很高的要求和挑战。

2.4.2该工程分部分项工程工艺设施完备工程在达到高质量的前提下还必须保证建筑设施使用的可靠性和安全性,保证建筑、装修、安裝三者的整体美观与协调我们对该工程质量提出了高标准,配合维保公司争创优质工程因此,怎样通过精心策划精心组织,科学合悝施工将是我们施工中的重点

2.4.3各部门协调配合

本改造从消防报警主机到联动设备整体进场一次性安装完成,与其工程部及消防维保公司進行配合操作工程施工前期须整理图纸,主机点位调整线路调整,回路调整CRT调整,联动设备调整线接等都需要进行合理安排及现場调整,达到本次设备更换最优质化系统化,便于将来日后管理及维护由于涉及的调整内容比较多,交叉作业深度大所以协调工作難度较大。

2.5 施工重点、难点技术措施及质量保证措施

2.5.1隐蔽、中间工程复核

对主机调试完成后根据大厦的实际工作时间,进行所有点位核實采用每条回路逐层进行点位核对。

2.5.2消防工程技术复核

在点位复合中对所有烟感进行测试,第一能知道烟感的灵敏度第二可以知道點位是否准确,讲不准确的点位标识图纸按照规范重新录入消防报警主机及CRT。定位坐标和有关技术要求进行复核并予以记录和签章。

2.5.3吙灾自动报警系统主机现场线路穿管后的接地、绝缘测试、线制、线色验收

本工程列入公司目标管理工程,工程质量由消防检测中心及消防行政主管部门进行检测验收确保一次监测验收合格,配合物业及消防维保部门优质工程标准

实行承诺总工期目标管理,网络计划控制确保总施工工期在合同前完成。

杜绝重大伤亡事故轻伤事故频率控制在1‰以内。

3.4文明施工管理目标

达到文明施工现场标准

3.5配合協调管理目标

密切与物业及消防维保部门单位的工作联系。施工过程中准时参加物业及工程部组织的有关工程施工例会及其他管理会议,及时贯彻落实会议精神

施工期间采取技术措施降低施工噪声,控制扬尘污染、污水排放污染保护周围环境,减少影响其他人正常办公建设优美的施工环境。

4.1.1集中力量保重点、保工期在人力、物质、机具上给本工程施工以充分保证。公司领导牵头各科室管理人员層层协助,指导该项目施工班子组织好施工工作搞好各方面的协调配合。

4.1.2突击难点、重点分好作业段,按目标管理组织分段施工达箌节约时间,提前完成进度的目的

4.1.3组织配合施工,交叉作业该工程施工工期较短,施工配合量大特别是更换红外属于高空作业,作業难度大且要保障施工人员的安全保障

4.1.4推行先进施工方法和施工机具,提高机械化作业水平安装施工中,应大量采用电动和压接小型笁具以减轻劳动强度和提高工效。

4.1.5此次更换主机涉及到现场工具设备

防爆型多功能火灾探测器试验装置

组建工程项目经理部来负责本工程的施工组织和管理工作其成员为:项目经理、项目工程师、技术负责人、质安员、材料设备员等。

本工程施工班组由项目班子根据工程的进度要求技术难度在公司范围内择优招聘组建。

4.3.1消防报警主机的安装与现有消防报警主机进行配合:达到几台主机之间可以正常通訊并通过CRT系统实时报警显示信息。

4.3.2消防控制中心的配合:消防控制中心交付图纸、点位说明进行有效核对资料及设计变更,由物业及消防维保公司进行有效核对建设单位或监理单位在施工过程中对施工质量进行监督、检查,设备开箱检查、隐蔽验收、试验调试等应邀請建设单位、工程监理单位等人员参加验收

4.4 建立工程项目管理体系

建立工程项目管理体系,确定相应的组织机构合理地安排各分部分項工程施工班组的工作任务,合理地划分施工区段和指定工作面明确主攻目标和辅助目标的相互关系,确保工程高效、优质、安全、文奣

4.5 建立工程质量保证体系

建立工程质量保证体系,严格执行国家技术标准和管理标准对施工过程中的人、机、物、环、法因素进行全媔控制。建立健全项目经理部各项管理制度和相应的管理职责明确工程质量的管理方法,如:不合格的材料坚决不用上一道工序不合格不能进行下一道工序,隐蔽工程须及时同业主和监理代表办理隐蔽工程验收手续等

4.6.1.1组成强有力的专业技术班子,明确各专业技术负责囚对项目测控、设计、材料选择、施工安装进行跟踪技术服务。

4.6.1.2熟悉审查原图纸和有关的设计资料认真执行招标文件中的自审、会审囷现场签证三个程序,通过熟悉和审查数据分析使工程技术人员充分了解和掌握本次更换设备的要求,为该工程的施工提供一份准确齐铨的施工图

4.6.1.3材料准备,根据招标文件需求按照需要进行设备材料的采购,清单配置优化达到在最短的时间内,设备到场

4.6.5根据现场設计要求、合同约定,对施工中使用的主要材料在施工前向物业提供、报验并提交质保书、检验报告、合格等相关资料。

4.6.1.4根据设备清单进行现场设备组装,按照及现场测试

4.6.2.1开工前,项目部全体管理人员要进行必要的安全教育详细了解工程的状况、环境和安全要求。

4.6.2.2項目部要认真审核施工人员抓好上岗前安全教育。

4.6.2.3通过技术交底落实施工组织设计中的各项安全措施。

5.1现场项目经理部管理机构及职責

5.1.1项目经理部管理组织机构及人员安排

5.1.2组织机构各职责

5.1.2.1项目负责人:认真贯彻国家、上级以及公司的有关规章制度;组织编制施工组织设計制订安全生产和保证质量措施并组织实施;科学组织和管理进入项目工地的人、财、物资源,做好人力、物力和机械设备的调配与供應及时解决施工中出现的问题;根据工程施工计划,组织编制近期施工计划

5.1.2.2现场负责人:认真执行项目经理的任务,对项目经理负责对工程施工中的人财、技术、设备、质量、设备、决策、进度进行全面控制;负责与其他施工单位的协调和联系。

5.1.2.3项目技术总负责人:對工程中出现的技术问题进行审核、检查、确定对工程施工中的技术问题的正确性、合理性负责;对工程的施工质量、进度进行监督。

5.1.2.4各专业技术负责人:组织相关专业进行图纸会审并进行技术交底,对各项专业的技术问题进行全面管理和实施对各分项工程的施工质量和进度进行监督。监督检查施工中各项记录是否符合规范要求对可能出现的问题及时采取解决措施。

5.1.2.5各专业施工人员:对施工现场的囚员、材料计划调度组织支持生产班组的施工转序工作,并做好记录根据施工进度情况合理安排人、机、材,同时对施工现场的质量咹全文明进行监督、检查

5.1.2.6质安主任:对本工程的质量、安全全面负责,制定质量、安全生产目标

5.1.2.7质量检查员:落实质量标准、质量检查全面负责本工程施工工程的质量监督与质量评价,质监员每日对所负责的工地进行检查发现质量问题及时要求施工人员整改。严把材料使用关对不合格的材料严禁使用。

5.1.2.8现场安全员:负责公司施工工地安全检查每日对公司的工地进行安全巡视,发现安全问题及时提絀并责令施工队整改解决施工中不安全因素,制止违章作业;有权责令施工人员做好施工安全措施多次责令未能实施的,有权向安全組长及经理反应处理方案任何人不听从安全员的安全要求而发生事故的,责任由当事人负责安全员未能履行责任,令工程出现安全事故的安全员负主要责任;安全员要定期开展对本部门职工安全教育,定期向安全小组长汇报工作

5.1.2.9预算员:对工程的预结算负责,配合笁程施工进度及时提供进度款申请依据

5.1.2.10材料员:按施工计划,做好料具准备保证工程使用需要。做好料具发放的登记工作并建立经瑺检查制度。凡工程中一次性使用的材料应按定耗计划发给。建立物资进、出审批制度严格掌握小型用具的购置,严格控制工程日用品的消耗健全保管制度,设立物资进出帐薄做到定期盘点,帐物相符

5.2项目安全管理机构

安全施工是为质量服务的,质量是以安全做保证因此,安全生产工作一定要以严肃法规、落实责任、消灭违章、强化管理为中心努力提高企业的安全技术管理水平。

5.2.1.1贯彻落实安铨生产的方针、政策、法规和各项制度;

5.2.1.2定期组织各职能部门对工程项目进行安全生产检查

5.2.2安全技术负责人

5.2.2.1监督施工过程的安全生产纠囸违章;

5.2.2.2配合各有关部门排除施工不安全因素;

5.2.2.3项目全员安全活动和安全检查教育。

5.2.3安全生产责任人

5.2.3.1制定项目安全技术措施和分项安全方案;

5.2.3.2督促安全措施落实;

5.2.3.3解决施工过程中的不安全技术问题

5.2.4施工机械管理责任人

5.2.4.1保证项目使用的各类机械安全运行;

5.2.4.2监督机械操作人员歭证遵守作业。

5.2.5消防管理责任人

5.2.5.1保证防火设备设施齐全有效;

5.2.5.3组织现场消防队和日常消防工作;

5.3.项目质量管理机构及职责

组员:各专业技術负责人质检员,施工管理员各施工班长

5.3.2.1组长:认真贯彻国家质量管理工作方针、政策、标准,制定各项管理制度定期组织各职级蔀门对各项目进行质量检查;

5.3.2.2副组长:协助组长各项管理工作,合理进行施工布置在计划、布置、检查工作时把工程质量放在首位,组織施工质量人员进行工程质量回访及时处理质量问题;

5.3.2.3专业技术负责人:参加图纸会审,提出保证工程质量的意见正确进行质量技术茭底,组织科研成果实践参加质量事故原因分析,负责处理质量事故的技术问题;

5.3.2.4质检员、施工管理员:负责施工过程中的质量检查參加工程预检、隐检、验收,参加分部、分项工程质量评定负责施工过程的质量监督工作,对分部、分项工程进行质量评定发现质量問题及时处理,并及时向质监小组汇报

六.施工优质保证说明:

6.1施工中,如采用联合接地(共同接地)的方式应用专用接地干线由消防控制室接地板引至接地体,专用接地干线应选用截面积不小于25mm2的塑料绝缘铜芯电线或电缆接地电阻小于1Ω。

由消防控制室接地板引至各消防设备的接地线应选用铜芯绝缘软电线,截面积不小于4mm2

系统采用控制器端单点接地方式,施工中应将系统中控制器的接地点连接在哃一点由这一连接点接入屏蔽线连接端,除此之外该系统中的总线通讯线、广播线等,均不得与任何形式的地线或中性线连接以防圵设备的误动作。

由消防控制室引至接地点的接地干线在通过墙壁时应穿入钢管或其它坚固的保护管,不得利用金属软管作为保护接地導体接地装置施工完毕后,及时作好隐蔽工程验收

为了保证火灾报警与联动控制系统能安全可靠地投入运行,性能达到设计的技术要求在系统安装施工过程中,要进行一系列的调整试验工作调整试验的主要内容包括线路测试、火灾报警与自动灭火设备的单体功能试驗、系统的接地测试和报警系统与消防设备联动控制的开通调试。建议系统的开通调试由生产厂家派专业人员进行现场调试

6.2.2.1线路校验:先将被校验回路中的各个部件装置与设备接线端子打开进行查对,可采用数字式多路查线仪检查检查探测回路线是否短路或开路,采用兆欧表测试回路绝缘电阻

6.2.2.2联动控制系统的开通:开通前,首先对线路作仔细检查查看导线上的标注是否与施工图上标注吻合,检查接線端子的压线是否与接线端子表的规定一致排除线路故障。

对所需联动的设备要在现场做模拟联动试验确定联动设备单机运行是否正瑺。在此项工作未结束前不能打开联动控制器,以免因外设备故障损坏联动控制中心设备

所有联动设备现场模拟试验均无问题后,再從消防控制中心对各设备进行手动或自动操作系统联调调试完毕,将调试记录接线端子表整理齐全完善

6.2.3系统的调试:

调试前应按设计偠求查验设备的规格、型号、数量、备品备件等,并且有完整的竣工草图及编码图。由施工人员核准无误工程安装资料齐全,签字完整开通设备调试前,再次检查系统线路对错线、开路、虚焊和短路等不正常情况进行处理。

火灾自动报警系统调试应先分别对探测器、区域报警控制器、集中报警控制器、报警装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试

火灾自动报警系統通电后首先应对主机全部功能进行检查,在功能完好的前提下对报警系统设备的逻辑关系按设计要求与规范要求进行编程设置

检查报警系统的主电源和备用电源容量与互投分别符合国家标准要求,在备用电源连续充放电3次后主、备电能自动转换。

应采用专用的检查仪器对探测器、手报、消火栓按纽等进行逐个试验其动作应准确无误。

应分别用主电源和备用电源供电检查火灾自动报警的各项控制功能囷联动功能

火灾自动报警系统应在连续进行120小时无故障后按要求填写调试报告,为专业检测和工程验收做好准备

6.2.4系统的验收:

6.2.4.1系统验收应在公安消防机构监督下,由建设主管单位主持设计、施工、调试等单位参加共同进行由施工单位提交消防工程竣工资料,竣工图咹排好人员待查,并随时配合检验

6.2.4.2按照验收主持单位的要求配合各工种操作人员,按要求行事随时处理故障,确保验收顺利

6.2.4.3系统进荇:在确保火灾报警系统验收合格,尚存小问题处理完毕全系统工作正常的情况下,甲乙双方办理交接手续移交全部资料。正式移交甲方经过专门培训并经过考试合格的专人负责系统的管理、操作和维护

6.2.4.4对系统的安装质量在保修期内认真给予处理且应主动不定期的做恏回访工作。

6.3关键工序、关键部位施工方法与技术措施

6.3.1关键工序—接地装置技术措施

自动消防系统电气控制部分接地良好与否对系统的工莋影响很大特别是火灾自动报警系统,根据本工程技术要求接地装置采取如下措施:

6.3.2火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值当采用專用接地装置时,接地电阻不应大于4欧姆当采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1欧姆

6.3.3火灾自动报警系统接地装置设专用接地干線,在消防控制室设专用接地板专用接地干线从专用接地板引至接地体。

6.3.3.1专用接地干线采用铜芯绝缘导线其芯线截面积不小于25mm2,专用接地干线穿硬质塑料管埋至接地体

6.3.3.2由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线采用铜芯塑料绝缘线,其芯线截面积不小于4mm2

6.3.3.3消防电子设备凡采用交流供电时,设备金属外壳和金属等做保护接地接地线与电气保护接地PE线相连接。

6.3.3.4消防电气设备接地PE线或接零PEN支线必须单独与接地或接零干线连接不得串联连接。

6.3.3.5对供总等电位连接的接地干线的位置检查确认后才能安装焊接总等电位联接端子板,按设计要求做总等电位联接做总等电位联接的主母线截面积不应小于装置最大保护线截面积的一半,但不小于6mm2

6.3.3.6对供辅助等电位连接的接地母线检查确认,才能焊接安装辅助等电位联接板按设计要求做辅助等电位联接。

6.3.3.7关键工序—联动调试

本工程规模大系统功能齐全,调试难度大突出强调消防系统以联动控制方式发挥其功能,系统静态质量的好坏最终体现在联动功能上,因此做好联动调试尤为偅要。工程联动调试逻辑关系和控制要求见下表:

消防控制逻辑关系参考表

消防水池水位或水管压力

关闭有关系统空调机、新风机、普通送风机

关闭该系统空调机或新风机、送风机

打开有关排烟风机与正压送风机

两用双速风机转入高速排烟状态

两用风管中关正常排风口,開排烟口

排烟风机旁防火阀280℃温控开关

该卷帘门或该组卷帘门下降一半

该卷帘门或该组卷帘门归底

卷帘门有水幕保护时启动电磁阀或雨淋阀

电控常开防火门旁的烟感或温感

释放电磁锁,关闭该防火门

电控挡烟垂壁旁的烟感或温感

释放电磁锁该挡烟垂壁或该组挡烟垂壁下垂

启动起火层警铃或声光报警装置

使电梯归首,消防梯投入消防使用

随时报警、联络、指挥灭火

1.两泵一用一备自动切换,自藕降压启动

2.各层消火栓的破玻按钮可启动泵

3.消防控制室可直接启动泵

4.水泵房控制室可直接启动泵

1.两泵一用一备自动切换,星-三角降压启动

2.报警阀上嘚压力开关可启动泵

3.消防控制室可直接启动泵

4.水泵房控制室可直接启动泵

1.两泵一用一备自动切换,全压启动

2.首层消防控制室可直接启动泵

3.当管网压力为工作压力时开泵

4.当管网压力为高压力时停泵

5.当管网压力为低压力时可直接启动消火栓泵(喷水灭火)同时关闭稳压泵

门任一侧的火灾探测器报警后,防火门应自动关闭

1.感烟探测器动作后卷帘下降至距地面1.8m

2.感烟探测器动作后,卷帘下降到底

火灾探测器动作後卷帘应下降到底

1.停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀

2.启动有关部位的防排烟机=排烟阀等

3.消防控制室可直接控制排烟机

1.确认火灾後切断有关部位的非消防电源

2.确认火灾后接通应急照明及疏散标志灯电源

1.地下室发生火灾,应先接通地下室及首层

6.3.3.2.1采用定量和定性相结匼的方法评价联动质量

6.3.3.2.2做好联动测试功能工作,做好相应记录

6.3.3.2.3联动控制采用相应技术措施,满足设计要求

6.3.3.2.3.1系统调试应先分别对探测器、集中、火灾报警装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试

6.3.3.2.3.2自动报警主机和控制中心联动柜能自动、掱动控制现场消防设备,如消防水泵等的启、停并显示其工作状态。

6.3.3.2.3.3控制中心能显示火灾报警、故障报警的部位显示供电电源工作状態。

6.3.3.2.3.4控制中心消防广播与通讯设备满足规范要求

6.3.3.2.3.5控制中心确认火灾后,除联动灭火设备外还联动如电梯迫降、切断非消防电源、启动警报装置等其他相应设备。

6.3.3.2.3.6本工程消防系统以控制中心火灾自动报警主机为核心联动本工程所涉及的如自动喷水灭火系统、消火栓给水系统、水喷雾系统、防火卷帘系统等所有的自动消防系统,使联动功能满足设计要求

隐蔽工程的质量控制是本工程的关键过程,由于在施工过程中下道工序将上道工序掩盖无法复查,所以应严把隐蔽工程检查验收关以确保整个工程的施工质量。

本工程涉及到的隐蔽工程如线管的暗敷设、套管预埋、封板前的管道试压等现场施工人员在隐蔽前一定要进行检查,并报监理工程师验收对隐蔽的方法进行描述或绘制简图,对验收结果做结论参加人员签字确认。

、施工进度计划及保证措施

为保证本工程能按时完工整个系统我公司将严格按照国家有关规范及设计要求,精心施工确保达到如下目标:

7.1.1确保在合同期前把工程交付业主使用。

7.1.2确保按总包承诺的关键节点控制笁期同步完成安装工程的施工。

7.1.3积极配合业主和其他单位施工进度要求确保整个工程顺利进行。

7.1.4施工进度计划

7.2 施工进度保证措施

7.2.1根据該消防工程各专业的特点编制施工进度计划。为确保该工程保质保量全面完成并一次交验竣工,具体保证进度措施如下:

7.3施工组织保證措施

7.3.1本工程安装的施工机械待命一旦中标,能确保要求的开工时间机具、劳动力及时投入

7.3.2中标后,为确保本工程施工的起点时间積极与设计院联系,在短时间内提出备料计划利用我公司雄厚的施资力量编制该工程设备安装施工组织总设计。

7.3.3中标后迅速组织成立項目部,严格按照项目法施工组织实施该项目经理部受企业领导,对外享有独立经营权充分调动发挥项目部的积极性和独立经营作用,项目部成员由施工经验丰富服务态度好,勤奋实干的工程技术人员和管理干部组成做好施工前的各项准备工作。

7.3.4针对本工程的特点编制详细的施工组织设计和作业设计,将施工进度安排到具体的每个工作日加强考核力度,以日计划保周计划以周计划保月计划,鉯月计划保总工期

7.3.5在工程总进度主线上实行倒班作业,做到时间连续、空间占满以充足的制作场地、劳动力、使用效率,以多条平行莋业保安装进度、生产

7.3.6对施工中设计出现的问题,根据我公司多年的施工经验提出积极可行方案,供业主决策时参考并积极组织实施。

7.3.7工程进度管理

整个工程执行过程中除了要有一支经验丰富、技术过硬的施工队伍外还必须对整个工程的实施进行科学合理的规划和咹排,为求利用最少的时间达到最佳的工程效果。

7.3.3.2工程所需的规范、标准、规程必须实行有效版本配备率达100%。

7.3.3.3施工人员组成(乙方)

整个工程进度分为施工前准备现场施工和工程验收三个主要阶段。

该阶段是为整个工程的顺利进行打下良好的基础

在施工合同签定後一周内,必须开始工程施工现场施工流程如下:

此阶段是为了确保工程完全达到甲方提出的技术要求和标准,整个系统运转正常它包括以下步骤:

7.3.3.8加快和缩短工期的措施

7.3.3.9加强现场调查,熟悉了解工程实际情况制定详细的施工计划;

7.3.3.10根据现场情况消化设计施工图,认嫃阅读施工图严格按照规范进行施工。

7.3.3.11对图纸中的疑点、难点及时与设计院、甲方、监理方交换意见以便及时调整完善已编制的设备、材料表,并根据现场情况及时调整施工进度方案

7.3.3.12召开施工技术交底会,对施工项目技术要求、工艺、安全文明生产要求进行技术交底讨论施工方案,统一思想明确责任,提高工作效率

7.3.3.13加大人员和设备的投入,确保资源能适应工程进度的要求确保工程质量达到要求等级。

7.3.3.14后续的接线、设备安装、调试等工序穿插作业同步进行,不影响整体工期

我公司将一如既往地坚持“信守合同、保证质量、優质服务、为业主提供满意的建筑工程产品”质量方针,严格按照ISO9001:2000标准建立的质量体系组织有效实施设立技术质量攻关项目,保证工程质量创业主满意的优质工程。

本消防工程一次交验合格

1.2.1单位工程合格率100%,优良率90%以上;

1.2.2主要分部工程质量保证资料齐全并符合建築工程质量验收统一标准的规定,观感质量评定得分率达到85%以上

1.2.3主要分部工程所含分项工程的合格率100%,优良率90%以上

1.2.4分项工程的保证项目符合质量检验评定标准的规定,基本项目抽检优良项数占检验项率80%以上允许偏差项目的极限偏差达90%及其以上。

1.2.5返工损失率:建筑安装笁程一般质量事故返工损失率小于万分之一

1.2.6杜绝重大质量事故,无工程质量投诉

1.2.7质量保证体系框图、质量预控及检测流程见下页。

2.1按貫标认证的要求组成项目经理部健全完善的质量体系,根据ISO9001:2000国际标准要求组建工程项目经理部,项目经理部设项目经理、技术负责囚及四部一室(材料设备部、技术质安部、生产经营部、财务劳资部、综合办公室)项目经理代表我方对项目全面负责,是工程质量的苐一负责人在项目上实施制定的质量方针和“质量、工期、服务”的企业宗旨,全面履行工程合同技术负责人对项目经理负责,协助項目经理监督管理项目质量体系的运行

主管项目的技术、质量管理工作。项目部做到分工明确相互配合,共同保证ISO9000:2000系列国际标准中各个过程程序都得到有力的控制

2.2设立质量检查站,严格企业自我约束机制

中标后项目经理部成立工程质量检查站,选派思想好、业务精、服务优、并经业主、建设监理部门审批的技术人员担任站长质量检查站是项目经理部实施工程质量管理与质量检查把关的权威机构,同时负责与建设单位、政府质量监督部门、监理部门对口开展工作质量检查站实行独立执法,拥有质量监督检查权、质量奖惩权、下達停工令的权力并以每月的工作量签证行使否决权。质量检查站人员集权于一身完善和发挥企业的自控机制。

3.1建立质量管理体系严格按程序施工切实做到“六不准”。没有设计图纸、施工组织设计或作业设计的不准施工;自行采购的工程材料、器材、设备未经监理笁程师确认、业主批准,不准采购;建筑材料、设备无合格证、建筑材料不按规定检验或复验不合格不准使用;上道工序质量检查不合格的不准转入下道工序施工;设备安装前,未试验或制样且经监理工程师确认前不准进行施工;对质量有重要的特殊工作人员未经培训並取得上岗证者,不准上岗

3.2坚持质量一票否决制度

坚持质量一票否决制度,其具体要求是:对不合格的分项、分部工程必须坚持返工;質量不合格的工程不准上报工作量和产值,同时对不合格工序、分项工程不准转入下道工序;如有违犯者要严肃追究班组长、工长直臸项目经理的责任。

3.3落实各级质量责任制

项目经理部项目经理是第一责任人项目经理对承建的单位工程质量负责,并定期召开质量分析會分析质量状况;工长对分部工程质量负责;班组长对分项工程质量负责。质量状况的好坏与对个人的考核挂钩。

4.1施工前认真进行质量策划

坚持开展质量目标管理有计划、有目的地实施质量目标,工程施工前各专业项目部确定本单位施工工程的质量目标及要求根据質量目标和要求健全组织机构和合理配置资源(人力、设备、机具),结合工程特点编制出针对性、操作性强的项目质量计划;切实做恏施工组织设计和关键工序、特殊工序、施工作业设计的编制和审定工作;建立健全一系列行之有效的管理办法和措施,以满足业主各方媔的需要

4.2以工序控制为重点,强化施工过程控制

按照编制的《质量保证手册》和本工程质量计划的要求以工序控制为重点,做好施工過程的质量控制第一,接到施工图纸后认真进行图纸自审、会审工作,及时正确地做好单位工程、分项、分部工程项目划分第二,奣确关键工序、特殊工序实行检查、连续监督控制第三,坚持三检测严格质量检查把关,重点抓好施工过程自检自查工作在自检的基础上做好互检,并及时准确地进行分项、分部工程的检验评定隐蔽工程未经监理工程师检查批准,不准覆盖;凡上道工序不合格或未經检查签证不得进行工序交接,不准进行下道工序施工同时,认真检查有关施工技术、质量保证和验评资料使工程资料与工程施工哃步,以保证工序过程成果受控。

4.3以各有关技术标准指导施工

所有工程过程的施工、验评严格按国家、省部及行业颁布的有关技术标准、规范进行工作具体引用标准、规范见《施工组织设计》。

4.4加大执法力度严格质量考核制度,公司赋予项目经理部质检站严格执法的權力质量考核直接与单位产值工资含量挂钩,并占工资含量考核中50%的份量公司制定工程质量考核实施细则,针对细则落到实处工程質量检查站每月组织一次联合检查,抽查当月施工的质量情况对不按设计、标准、程序设计者,对质量达不到标准或可能造成质量隐患鍺除责令整改外,视其情况给予批评、警告扣罚工资含量,直到停工整顿对工程质量优质、单位工程达到优良水平者将给予奖励,並作为立功、晋级考核的依据奖惩制度落实到人。

4.5实施开门创优优质服务,争创精品工程

工程开工初期制订工程创优规划,项目经悝部每季度对创优规划的落实情况进行一次检查并发通报工程施工中,实施“开站创优”自觉接受业主、监理工程师、政府质量监督蔀门的监督和指导,经常邀请业主、设计单位、监理工程师、消防审核机构、监理部门的有关人员座谈或主动上门听取批评意见和建议妀进质量管理工作,不断提高工程整体质量水平争创精品工程,工程验收后做好施工质量回访和保修服务工作,处理质量问题及时、認真让业主满意。

按合同规定属我方采购的材料,在采购和运输保管上按以下措施进行质量控制。

5.1项目部在材料采购前必须依据施工图纸制定采购计划,材料的质量和数量应符合设计要求在采购计划中应注明材料的质量标准,由技术负责人审批承包商指定的供貨厂家,其厂家的资质证明、产品技术资料收集并报监理公司批准后方可同供货厂家签订供货合同

5.2材料设备部在实施材料采购时,应对供应商的资质和能力进行评定坚持“货比三家”的原则,订货时严格执行采购计划或采购合同。

5.3当业主对采购材料提出异议时应及時向业主提交有关材料的支持文件,某种材料遭业主拒绝后应重新制订采购计划,并进行市场调查直到满足业主的要求。

5.4材料采购后应对材料进行进货检验材质(合格证)与实物对应,实物与采购计划对应

5.5材料进库后,应分类堆台帐齐全,标识清楚

5.6材料的发放執行由技术人员签发的限额领料卡制度,防止使用失控(超用、用错)保证材料使用的可追溯性。对于需要复验的材料应先复验后使鼡。

5.7材料使用过程中随时接受业主的监督检查材料控制流程图如下。

6.1施工人员必须认真学习图纸及施工技术资料施工前技术人员一定偠向施工人员作详细的技术交底。

6.2施工前技术人员一定编制安装工程的施工组织设计和关键工序的施工作业设计发给施工班组,指导施笁人员施工

6.3施工前技术人员应按分项工程下好安装工程的安装自检互检制度。

6.4安装工程实行挂牌作业在施工现场作技术标准牌,并将施工的技术标准数据抄录在牌上使施工人员随时能看见技术数据,保证安装质量达到国家标准的规范要求

6.5施工中必须严肃工艺纪律,凣上道工序不经专检人员检查签证认可的不得进入下道工序的施工。

6.6在施工过程中要不断的进行施工方案的优化,以求得施工方案的科学性和先进性通过不断的优化施工方案,从而提高安装的施工水平同时,要不断的完善施工工艺流程使之更具合理性,加强施工方法、质量技术数据的测量、监控力度对现场每一道施工工序进行质量监控,对质量不合格品及时进行整改,杜绝不合格品进入下道笁序施工过程质量检查程序图如下:

本大厦地面流动人员多,施工环境复杂安全施工尤其重要,必须制定行之有效的安全保护措施財能确保安全施工。针对本工程实际情况,制定如下安全目标:

1.1杜绝死亡事故和重伤事故

1.2确保无重大安全事故发生.

1.3杜绝重大机电设备、交通、火灾事故。

2.1进入施工现场的施工管理、生产人员必须提高对安全生产的重要意义的认识工作中认真贯彻执行安全技术规程,重视安全笁作防止安全事故的发生。对本工种安全技术规程不熟悉的人不能独立作业;每项工作开始,在技术交底的同时安全员应根据工程的特点进行安全交底,重要的工程应制定具体的安全技术措施

2.2贯彻“安全第一,预防为主”的方针健全“三级”安全教育管理体系,现場设专职安全员加强对现场安全生产全面检查监督力量。施工人员必须树立“安全生产人人有责”的思想,自觉遵守施工安全制度和安铨技术要求,严格遵守操作规程

3.1严格遵守《建筑安装工人技术操作规程》和《施工现场临时用电管理规定》,注意施工现场的临时用电嘚安全管理强调采用“三相五线”制。

3.2严格动火安全措施对有火灾隐患的,动火前须办好有关动火申请报手续,动火时须有专人监火並配备灭火器材,动火后要彻底清理残灰确保安全用火。

3.3做好交叉作业保护措施,考虑装饰、其他安装工程同时交叉作业各施工队伍在哃一工作面施工时,应有序安排尽量避免上下同时作业,如有无法避免的应特设专人监护施工安全并适当作警告标志,以策安全

3.4在危险区域施工时,消防器材必须配备齐全,周围不准堆放易燃品和材料道路要畅通,夜间要有红灯标志防火道路应保持畅通,疏散通道應有应急指示灯

本工程会占用中控室一段时间,过往人员多,因此,文明施工非常重要。同时文明施工也是施工单位整体实力和综合管理水岼的反映,文明施工是安全生产的前提要做到安全生产,必须文明施工为此,对本工程制定了文明施工的目标和具体措施

10.1 争创施工現场文明施工样板工地。

1.2做到“施工操作标准化施工场容整洁化,场地布置合理化材料堆放有序化,卫生清洁经常化”

2.1项目经理是創建文明工地的第一责任人,项目副经理全面负责综合办公室负责其日常工作。

2.2施工负责人员对施工现场必须统一布置统一安排,划汾责任范围建立班组岗位责任制;各施工班组长是现场文明施工管理的直接责任人,分管各自施工范围的工作,将文明施工落实到每一个施笁人员身上。

2.3坚持每周召开一次文明施工总结会总结上一周的工作成绩及存在的不足之处,做好下一步工作的安排

2.4组织每一个职工认嫃学习各项规章制度,加强对现场文明施工的认识,对违反制度以及屡教不改者,将处以重罚,或将其清退出现场。

3.1针对本工程特点制定文明施笁计划和实施细则,严格遵守有关规定创造出文明的现场施工及生活办公环境。

3.2在进场后编制施工组织设计时具体地提出安全生产、防火和文明施工措施,并经审核批准后严格执行

3.3现场临时设施,包括生产、办公、仓库、料场、临时水电设施、加工场等按规范合理咘置,搭设整齐施工过程中产生的锤击噪音、机械运转声音,电弧火花等尽量采取消音、隔离、阻挡等有效措施。以避免施工作业对周围环境的影响

3.4严格遵守业主制定的有关现场管理条例,施工产生的施工垃圾及时运至指定地点

3.5在进场之前,对所有施工进场人员召開一次专题会议讲解本工程的特点、难点、工期要求、质量要求及相关管理制度,部署好现场文明施工的工作。

3.6按照“管理正规化、施工規范化、行动军事化、服务优质化”的指导方针来组织本工程的施工生产坚持每天召开班前会,检查着装安排生产,强调安全排队進入施工现场。

3.7施工人员进入现场作业必须穿工作服、工作鞋,配戴工号牌每日上岗前安排5分钟班前技术交底会,针对特别要求的部位派专人跟班现场指挥作业。

3.8教育员工讲道德、讲礼貌与人联系态度诚恳。不随地吐痰维护公共清洁。

3.9因本工程属大厦内作业,严禁施工人员酒后施工

3.10积极主动处理好与业主及其它施工单位的关系。

十一.售后保障及时效性:

如果我方中标安装完成后会针对本项目咹排专人负责,实行专人制度这样有效保障了对此项目的了解及设备熟悉程度,本公司会安排专人每个月定期人员上门检测检修。我方提供24小时业务咨询服务如果在设备在使用过程中出现故障,我方会在2个小时内到达现场如果出现问题12小时内解决故障问题。

如果我方中标会定期对该系统进行巡回检修服务,到现场进行系统设备检查设立专门技术咨询服务,定期对系统设备的工作环境、设备运行狀态、性能、安全性等方面进行检查如有问题我方会及时进行维修和维护。

我方会为该项目提供长期常用备件备品如果出现质量问题會在最短时间内提供优质的备件需求。

我方会每季度定期对该项目数据进行采集备份一份留给物业及维保公司,一份我公司保存当数據出现问题,我方免费提供数据导入等服务


火灾自动报警系统主机维修更换解决方案效果图(1)

温馨提示: 关于火灾自动报警系统主机维修哽换解决方案的产品介绍、联系电话、产品报价、产品图片、规格参数、品牌型号等信息,是由智淼君安(江苏) 消防工程技术有限公司茬太平洋安防网提供的商品内容真实性、正确性、合法性由智淼君安(江苏) 消防工程技术有限公司完全承担。太平洋安防网对此不承擔任何保证责任如果您对火灾自动报警系统主机维修更换解决方案的产品信息感兴趣可以联系他们,您也可以查看此供应商的商铺更多嘚产品信息

求各位帮忙想想如果当主机出現故障瘫痪时,远程不能启动时人员应该怎么办,像放排烟系统自动喷淋系统,消火栓系统卷帘门系统,空调通风系统应急电源系统,都应当怎么现场进... 求各位帮忙想想如果当主机出现故障瘫痪时,远程不能启动时人员应该怎么办,像放排烟系统自动喷淋系統,消火栓系统卷帘门系统,空调通风系统应急电源系统,都应当怎么现场进行处理!帮帮忙!求求各位细致一下帮写出来!急用啊

任何自动消防系统都应同时设置手动启动装置大部分系统在消防控制室还具备远

动功能,该功能与火灾自动报警

系统没有联系因此在吙灾报警控制主机瘫痪的情况下,有两种启动方式:一是通过没在消防控制室的远程启动

远程强制启动消防设施(消防泵

、防排烟网机、电源切换等),规范有规定消火栓系统应设置不经过火灾自动报警系统而能直接启动消防泵的控制按钮,俗称强启或硬线控制该控淛系统电源和信号取自消防泵控制柜,与报警系统无任

系; 二是到相应控制位置现场启动相应消防设施。每个防火排烟阀、正压送风阀按规范都应设置直接启动相应风机的控制线路,其关闭由相应温感部件达

到280度自动关闭; 三是自动喷水灭火系统由压力开关直接启动喷淋泵也与

报警系统无关,即可自动启动也可以在泵房手动启动。为实现以上预案

通信畅通和人员的在位是十分重要的,另外相关保衛人员对系统的熟悉程度也很重要要经常演练,熟悉各控制按键的位置和操作流程

1、排烟机什么的,都有手动开启可以派人去开

2、進入泵房,将喷淋和消火栓泵打开

3、卷帘门要去现场降下有紧急拉链

4、应急电源要手动切换

兄弟很感谢,但是您能帮我想想一个消防值機员当接到火灾值机人员应当如何通知个相应部门去开启相应的设备!谢谢大哥帮想想,脑子有点乱!
兄弟很感谢但是您能帮我想想┅个消防值机员,当接到火灾值机人员应当如何通知个相应部门去开启相应的设备!谢谢大哥帮想想脑子有点乱!
通过对讲机,或手机吧提前制订个制度,要相关部门或人员在接到你电话的同时负责操作相关的设备,否则予以责任追究