同问我这边报b13减速时限,什么意思电梯无缘由消号
你对这个回答的评價是?
我现在也遇到同样的问题不知道如何解决,望兄台解惑在下感激不尽!
你对这个回答的评价是?
你对这个回答的评价是
电梯运行时门锁回路断开检查门聯锁回路及门刀是否有刮碰门轮
驱动故障检查驱动快速电梯故障代码码确定可能的故障原因并按相应的解决办法处理。
电梯运行方向与指令方向相反
.改变输出相序对调电机
相输入脉冲对调或通过参数设置将其对调。
开闸故障:系统输出开闸指令后未接到抱闸监测开关嘚反馈信号
.检查抱闸监测开关及接线。
.无闸臂反馈开关开关应将闸臂反馈检测使能(
运行过程中门区输入信号不断开(
输入一直有效)检查门区信号回路及
在运行过程中主控板检测到的编码器脉冲数过少检查控制器的脉冲编码器连线
动作指令与反馈结果不一致:
输叺无效。检查急停回路
门区丢失故障:电梯运行距离超过楼间距,但未检测到门区输入信号(
运行中某层无效)检查门区信号回路及门區感应开关
无效)检查编码器、上限位相关线路及上限位开关安装。
无效)检查编码器、下限位相关线路及下限位开关安装
楼层位置計数器错误:此故障发生后,电梯将慢车返回最底层校正位置
.检查编码器或相关线路;
.典型故障为门区开头抖动或某段钢丝绳打滑。
发出运行指令后没有驱动输出检查控制器相关参数设置,或与厂家联系
楼层计数值错误:此故障发生后,电梯将慢车返回最低层校囸位置
检查编码器或相关回路
同问我这边报b13减速时限,什么意思电梯无缘由消号
你对这个回答的评價是?
我现在也遇到同样的问题不知道如何解决,望兄台解惑在下感激不尽!
你对这个回答的评价是?
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
4月10日中午陆家嘴环球金融中心┅部高速电梯发生故障,电梯门在降至底楼后急关并往返1层至52层数次,造成近20名被困乘客受惊吓(详见4月11日早报A11版报道)目前,质监蔀门对事故调查发现这起电梯故障系电梯维保单位蒂森电梯有限公司上海分公司在维保时疏忽,门机控制器损坏所致
此次故障电梯,昰从德国进口的蒂森克虏伯品牌双层轿厢电梯乃全上海速度最快的电梯,每秒可达9至10米目前国内厂家还没有能力生产同等级产品。
经初步分析此次故障原因,是底层轿厢的门机控制器位置信号系统出现故障该控制器目前已被拆卸下来,准备运往德国检测
上海浦东噺区质监局特种设备监察处处长王军介绍:电梯发生故障原因是电梯底层轿厢门锁坏掉,导致乘客被困但电梯上层轿厢正常,并可以正瑺运作所以在急关后,电梯又正常地上下运行了4次半
在电梯内,张贴的安全检验合格证显示维保单位是蒂森电梯有限公司上海分公司。而蒂森也承认包括故障电梯在内,环球金融中心的44部蒂森电梯日常维护保养均由蒂森克虏伯自己的维保公司承担。
据专家介绍門机控制器出现故障,或许是维保疏忽、没有及时清理缺陷代码导致但这不涉及设计缺陷。环球金融中心另有3台同类型电梯维保公司巳派出6名工作人员驻守了解其运行情况。
上海市特种设备监督检验技术研究院电梯检验四室主任阮海雷在采访时称:此次故障可能是维保人员疏忽了。在3月30日陆家嘴地区非正常断电后,导致电梯发生故障但事后,维保人员以为电梯已恢复正常殊不知,故障的记录也茬系统里面没有被清理掉。
蒂森克虏伯电梯中国总部维保部门负责人表示今后会加强电梯的保养力度,特别是对关键部件的仔细排查戓检查
据国家质检总局统计,电梯事故中有七成是维保不到位、管理不善等原因导致
上海质监的官方微博昨日下午发布:根据现场调查情况,浦东新区质监局开具《特种设备安全监察指令书》,责令环球金融中心立即停用该电梯,在故障未彻底排除前不得恢复使用,同时要求其會同蒂森公司全面排查同型号的4台电梯,立即组织技术力量,认真开展故障分析,做好电梯故障排查和整改工作,确保电梯安全运行
如果你对噺闻频道有任何意见或建议,请到交流平台反馈