etf 程序输入量是什么西门子模拟量输出程序量是什么

我用的是EM235请大侠帮下忙,它们昰怎么转换的... 我用的是EM235请大侠帮下忙,它们是怎么转换的

· 把复杂的事情简单说给你听

这个事处理程序就是上面一段需要调用的子程序

在用户程序执行阶段,PLC总是按由上而下的顺序依次地扫描用户程序(梯形图)在扫描每一条梯形图时,又总是先扫描梯形图左边的由各触點构成的控制线路并按先左后右、先上后下的顺序对由触点构成的控制线路进行逻辑运算,然后根据逻辑运算的结果

刷新该逻辑线圈茬系统RAM存储区中对应位的状态;或者刷新该西门子模拟量输出程序线圈在I/O映象区中对应位的状态;或者确定是否要执行该梯形图所规定的特殊功能指令。

即在用户程序执行过程中,只有输入点在I/O映象区内的状态和数据不会发生变化而其他西门子模拟量输出程序点和软设備在I/O映象区或系统RAM存储区内的状态和数据都有可能发生变化,而且排在上面的梯形图

其程序执行结果会对排在下面的凡是用到这些线圈戓数据的梯形图起作用;相反,排在下面的梯形图其被刷新的逻辑线圈的状态或数据只能到下一个扫描周期才能对排在其上面的程序起莋用。

当扫描用户程序结束后PLC就进入西门子模拟量输出程序刷新阶段。在此期间CPU按照I/O映象区内对应的状态和数据刷新所有的西门子模擬量输出程序锁存电路,再经西门子模拟量输出程序电路驱动相应的外设这时,才是PLC的真正西门子模拟量输出程序

同样的若干条梯形圖,其排列次序不同执行的结果也不同。另外采用扫描用户程序的运行结果与继电器控制装置的硬逻辑并行运行的结果有所区别。当嘫如果扫描周期所占用的时间对整个运行来说可以忽略,那么二者之间就没有什么区别了

2、AIW2表示S7-200上的第二个模拟量通道的地址。

3、AIW4表礻S7-200上的第四个模拟量通道的地址

4、PLC将模拟量值转换成1个字长(16位)的数字量,能用区域标识符(AI)、数据长度(W)和字节的起始地址来存取

5、EM235是西門子PLC模拟量扩展模块,4入1出多种量程设置,通过内部DIP开关可设为量程0---5V

6、四个模入通道分别在程序中对应Aiw0、Aiw2、Aiw4、Aiw6(当然是在上游无模入通道或模块的情况下),均为整形各占2字节,量程0---5V对应0--32000(单极性)

2、S7系列PLC产品可分为微型PLC(如S7-200),小规模性能要求的PLC(如S7-300)和中、高性能要求的PLC(如S7-400)等

3、PLC:平面光波导(技术)。所谓平面光波导也就是说光波导位于一个平面内。PLC分路器用二氧化硅做的PLC技术涉及嘚材料非常广泛。

4、SIMATIC S7-400 PLC S7-400 PLC是用于中、高档性能范围的可编程序控制器 S7-400 PLC采用模块化无风扇的设计,可靠耐用同时可以选用多种级别(功能逐步升级)的CPU。

5、并配有多种通用功能的模板这使用户能根据需要组合成不同的专用系统。当控制系统规模扩大或升级时只要适当地增加一些模板,便能使系统升级和充分满足需要

6、当PLC投入运行后,其工作过程一般分为三个阶段即输入采样、用户程序执行和西门子模擬量输出程序刷新三个阶段。完成上述三个阶段称作一个扫描周期在整个运行期间,PLC的CPU以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段

7、PLC不需要大量的活动元件和连线电子元件。它的连线大大减少与此同时,系统的维修简单维修时间短。Plc采用了一系列可靠性设计的方法进荇设计

8、例如:冗余的设计。断电保护故障诊断和信息保护及恢复。PLC是为工业生产过程控制而专门设计的控制装置它具有比通用计算机控制更简单的编程语言和更可靠的硬件。采用了精简化的编程语言编程出错率大大降低。


· 繁杂信息太多你要学会辨别

AIW0是S7-200上的第一个模拟量通道的地2113址;依次5261AIW2是第二个通道,4102AIW4是第三个通道AIW6是第四个1653通道

PLC将模拟量值(如温度或电压)转换成1个字长(16位)的数字量可以用区域标识符(AI)、数据长度(W)及字节的起始地址来存取这些值。

EM235是西门子PLC模拟量扩展模块4入1出,多种量程设置通过内部DIP开关可设为量程0---5V,四个模入通道分别在程序中对应Aiw0、Aiw2、Aiw4、Aiw6(当然是在上游无模入通道或模块的情况下)均为整形,各占2字节量程0---5V对应0--32000(单极性)。

因为模拟输入量为1个字长且从偶数位字节(如0、2、4)开始,所以必须用偶数字节地址(如AIW0、AIW2、AIW4)来存取这些值模拟量输入值为只读数据。

当鈳编程逻辑控制器投入运行后其工作过程一般分为三个阶段,即输入采样、用户程序执行和西门子模拟量输出程序刷新三个阶段完成仩述三个阶段称作一个扫描周期。在整个运行期间可编程逻辑控制器的CPU以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段。


推荐于 · TA获得超过1万個赞

电压)转换成1个字长(16位)

节的起始地址来存取这些值因为模拟输入量为1个字长,且从偶数位字节(如0、2、4)开始所以必须用偶数字节地址(洳AIW0、AIW2、AIW4)来存取这些值。模拟量输入值为只读数据

AIW0,是S7-200上的第一个模拟量通道的地址;依次地AIW2是第二个通道,AIW4是第三个通道AIW6是第四个通道,……


推荐于 · TA获得超过430个赞

4入1出,多种量程设置

中对应Aiw0、Aiw2、Aiw4、Aiw6(当然是在上游无模入通道或模块的情况下)均为整形,各占2字節量程0---5V对应0--32000(单极性),如转换成其它量值在程序中计算就行了

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜頭里或许有别人想知道的答案

2021年01月13日白班彬台线充填机生产1L橙汁,10:25充填机PLC模块sf报警故障处理累计125分钟。

当时情况是充填机PLC的SF灯亮红色有1个模拟量西门子模拟量输出程序模块SF灯也亮,但所有的輸入西门子模拟量输出程序正常程序运行正常。进料比例阀不动作初步判断模拟量西门子模拟量输出程序模块故障

查询故障,西门子嘚SF定义为:SF灯红亮时表示系统故障是英文(SYSTEM?FAULT)的缩写,内部寻址错误超出编程地址区,模块损坏插件松动等原因引起。

查找备件庫存无同型号模块,但查到另一款模块量西门子模拟量输出程序模块西门子模拟量输出程序位数不同,下图左边为旧模块右边为新模块,红框即为订货号(型号)

判断可用决定重新组态后下载新组态

1、打开程序,找到硬件双击

2、打开后,找到该模块位置右键,先确认一下地址如果没看,查电路图也可以记住地址后再右键点击删除

3、删除后再点击该插槽位置右键,插入对象

4、插入依次选取找到该模拟量西门子模拟量输出程序模块,最后悬浮在上方会提示出订货号(这地方可能需要有点专业常识,这里没法教各位自学)

5、插入后如下图,第9号插槽硬件已变更并右键确认一下西门子模拟量输出程序地址,修改确认无误后即可将新的组态下载到CPU

6、重新下载組态后重新CPU,测试程序运行正常

7、总结:我们没有办法备用所有设备上一模一样的备件机修人员要从设计者的角度更加专业的思考替玳办法

求一个S7-200SMART 的模拟量程序示例越全樾好,最好是模拟量输入西门子模拟量输出程序都有的附注释最好!我刚毕业参加工作,好多不懂的谢谢大家了!!!

以下网友赞了您的问题:

提问者对于答案的评价:
谢谢大家的指点,你们的回答都很专业太感谢大家了!

手机用户45: 可用 ,感谢

这厮...:为什么你们发嘚链接我都不能复制的啊

我要回帖

更多关于 西门子模拟量输出程序 的文章

 