原标题:2018一级消防工程师《技术實务》考前预测试题
1、符合下列( )时消防给水系统应分区供水。
D.自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于 1.6MPa 或喷头处的工作压力大于 1.2MPa
E.超过 50m 的高层公共建筑
2、以下( )建筑消防给水系统应分区供水。
A.某高层建筑采用临时高压给水系统,消防水泵接合器的作用扬程为 1.8MPa
B.某高层建筑采鼡高位消防水池供水的高压消防给水系统高位消防水池最高有效水位与最低有效水位高差为 3m,水池的最低有效水位距离建筑最底层消火栓高差为 99m
C.某商场采用湿式自动喷水灭火系统保护报警阀组设在水泵房内,喷淋泵的扬程为 1.2MPa
D.某高层建筑采用临时高压给水系统,用稳压泵保证消火栓系统在准工作状态时的静压该建筑最顶层消火栓与最底层消火栓高差为 88m
E.某多层建筑采用水塔供水的高压消防给水系统,水塔最高水位与建筑最底层消火栓高差为 25m
3、关于建筑采用减压阀减压分区供水的说法中正确的有( )。
A.当系统的工作压力大于 2.4MPa 时应采用减压閥减压分区供水
B.采用减压阀减压分区供水的系统,每一供水分区应设不少于 2 个减压阀
C.减压阀宜采用比例式减压阀当超过 1.2MPa 时,宜采用先导式减压阀
D.减压阀的进口处应设置过滤器和安全阀
E.减压阀应校核在 150%设计流量时出口动压不应小于设计值的 65%
4、以下关于消防给水系统阀门布置要求,正确的有( )
A.室外架空管道使用钢丝网骨架塑料复合管,并采用耐腐蚀的明杆闸阀
B.埋地管道采用带启闭刻度的球墨铸铁暗杆闸阀
C.消防水泵接合器的作用吸水管管径为 DN250采用带自锁装置的蝶阀
D.消防水泵接合器的作用进、出水管应设止回阀
E.湿式自动喷水灭火系统报警阀进絀口的控制阀采用蝶阀,并设了锁定阀位的锁具
5、某建筑采用临时高压消防给水系统经计算消防水泵接合器的作用设计扬程为 0.90MPa。选择消防水泵接合器的作用时消防水泵接合器的作用出流量为设计流量的 150%时,其出口压力不应低于( )MPa
6、为确保消防水泵接合器的作用在最低水位运行安全要求,其吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度不应小于()mm
7、下列关于水泵接合器的设置,不正确的有( )
A.超过四層的多层建筑,其室内消火栓系统需要设置水泵接合器
B.某建筑湿式自动喷水灭火系统设计流量为 25L/s,设置两个 DN150 的水泵接合器
C.水泵接合器距室外消火栓的距离宜在 5m~40m 之间
D.墙壁式水泵接合器的安装高度距地面宜为 1.1m
E.地下消防水泵接合器的作用接合器的安装应使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4m,且不应小于井盖直径
8、以下关于消防水泵接合器的作用操作控制说法中不正确的是( )。
A.消防水泵接合器的作用控制柜在平时應使消防水泵接合器的作用处于自动启泵状态但设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵接合器的作用可设置在手动启动状态并應确保 24h 有专人值班
B.消防水泵接合器的作用应能手动和自动启停
C.消防水泵接合器的作用应确保从接到启动信号到水泵正常运转的自动启动时間不应大于 2min
D.消防水泵接合器的作用控制柜机械应急启动时,应确保消防水泵接合器的作用在报警后 5min 内正常工作
E.消防水泵接合器的作用出水幹管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关或消火栓按钮等应能直接自动启动消防水泵接合器的作用
9、独立设置的湿式室內消火栓系统连锁控制方式应将( )等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影響。
A.消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关
B.高位消防水箱出水管上设置的流量开关
D.消火栓系统出水干管上设置的流量开关
E.高位消防水箱出水管上设置的低压压力开关
10、某建筑地下一层设置水泵房消防水泵接合器的作用采用一级负荷供电,设置自备柴油发电机组作为备鼡电源其消防设施检测时,消防水泵接合器的作用主备电源切换时间不应大于( )s
11、某民用建筑,建筑高度为 55m地下一层,使用功能为车庫;地上一层至三层使用功能为商场;地上四层及以上,使用功能为办公全建筑设置有室内消火栓系统,设计流量为 40L/s;地下车库设有预作用洎动喷水灭火系统设计流量为 35L/s;地上部分设置有湿式自动喷水灭火系统,设计流量为 30L/s商场中庭与周围连通空间采用耐火完整性不低于 1.0h 的非隔热性防火玻璃墙,且设置设计流量为 10L/s的防火冷却水幕系统进行保护该建筑设置消防水池保证室内消防用水量,消防水池采用两路消防供水在火灾情况下连续补水流量为 60m3/h,请问消防水池的有效容积最小可为()m3
12、某商场采用临时高压消防给水系统,在建筑屋顶设置有消防水箱关于其设置情况,下列说法不正确的有( )
A.水箱的进水管管径为 DN25,能在 6 小时内补满水箱有效容积
B.水箱的进水管是从地下一层水泵房內消防水泵接合器的作用的出水管段上接出
C.水箱出水管管径采用 DN150,能满足消防给水设计流量的出水要求
D.为了减小水阻仅在消防水箱出沝管上设置压力表和检修阀
E.水箱溢流管管径为 DN50,是进水管径的两倍
13、下列关于采用临时高压消防给水系统的建筑中消防水箱的设置正确嘚有( )。
A.某高度为 0m 的办公楼建筑屋顶消防水箱有效容积为 40m3
B.某高度为 25m,每层建筑面积为 1500 ㎡的商场与办公组合建筑屋顶消防水箱有效容积为 18m3
C.某高度 15m 的三层商场,每层建筑面积为 4000 ㎡屋顶消防水箱有效容积为 18m3
D.某建筑高度为 98m 的住宅楼,屋顶消防水箱的最低有效水位比最不利点处消吙栓高出 8m
E.某建筑高度为 25m 的医疗建筑未设置增稳压设施,屋顶消防水箱的最低有效水位比最不利点处消火栓高出 m比最不利点处喷头高出 10m
14、关于室内消火栓的设置,下列说法正确的有( )
A.应采用 DN65 的室内消火栓,配置公称直径 65mm长度不小于 25m 的消防水带
B.设置室内消火栓的建筑,除設备层以外的各层均应设置消火栓
C.室内消火栓应设置在便于火灾扑救的位置不宜设在楼梯间
D.建筑不同层设置的消火栓,其平面位置宜相哃
E.消火栓栓口距地面高度宜为 1.1m其出水方向宜与设置消火栓的墙面成 90°或向下
15、根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB)的规定,下列建築中可不设备用泵的有( )。
A.某甲类厂房室外消防给水设计流量为 25L/s
B.某丙类厂房,室外消防给水设计流量 30L/s
D.某旅馆室内消防给水设计流量为 10L/s
E.某公共建筑,室内消防给水设计流量为 15L/s
16、下列关于柴油机消防泵的说法中不正确的是( )
A.柴油机消防水泵接合器的作用应采用火花塞点火型柴油机
B.柴油机消防水泵接合器的作用的蓄电池应保证消防水泵接合器的作用随时自动启泵的要求
C.柴油机消防水泵接合器的作用油箱内储存嘚燃料不应小于 50%的储量
D.柴油机消防水泵接合器的作用应具备连续工作性能,试验运行时间不应小于 h
E.某建筑按照规范要求需要设置主备泵洇条件限制,选择采用一台消防水泵接合器的作用分别安装一台电动机和一台柴油机的双动力驱动且能自动切换的“一泵双机”模式替玳
17、某四层商场,层高 5m每层建筑面积 4000 ㎡,关于该商场设置室内消火栓情况符合要求的有( )。
A.一层消火栓栓口动压为 0.55MPa水枪充实水柱为 38m
B.四層消火栓栓口动压为 0.28MPa,水枪充实水柱为 15m
C.室内消火栓的布置间距最远的为 33m
D.商场四层水力最不利处,设置带有压力表的试验消火栓
E.商场消火栓箱内设置有消防软管卷盘
18、某检测公司对一高层写字楼消火栓系统进行检测该建筑高度 80m,设有高位消防水箱和稳压泵选择最不利点處消火栓测量静水压力,其静水压力不应低于( )MPa
19、关于室外消火栓的设置,下列说法正确的有( )
A.市政消火栓应布置在消防车易于接近的人荇道和绿地等地点,距路边不宜小于 0. m并不应大于 2.0m
B.市政消火栓的出流量宜为 10L/s~15L/s,供水压力从地面算起不应小于 0.10MPa
C.甲、乙、丙类液体储罐区应在防火堤内、外分别设置室外消火栓
D.工艺装置区采用高压消防给水系统的场所其室外消火栓的布置间距不应大于 60m
E.某建筑室外消火栓设计流量为 40L/s,至少应设置 3 个室外消火栓
20、下列( )系统在准工作状态时配水管道内不充水
A.湿式系统 B.干式系统
C.预作用系统 D.雨淋系统