新规范中,压力表到什么位置时就会启动消防水泵接合器的作用

中国人民大学消防安全知识竞赛題

1、对单位消防安全管理工作围的要什么

横向到边,纵向到底;管理到终端落实到末梢。

2、每个学生宿舍的宿舍长或安全员至少多长時间次本宿舍的消防安全

3、今年是第几届119消防宣传日?

4、灭火的基本方法有哪几种

灭火的基本方法有4种:隔离法、窒息法、冷却法、抑制法。

5、学生公寓管理部门原则上至少多长时间组织一次消防安全检查至少多长时间对所有学生公寓宿舍楼检查一遍?

6、各学生公寓樓的值班、管理人员至少多长时间进行一次消防安全抽查至少多长时间对管辖围的全部学生宿舍消防安全检查一遍?

7、保洁等工勤人员消防安全检查至少多长时间抽查一次?至少多长时间对管辖围的学生宿舍全部检查一遍

8、对公寓宿舍消防安全检查,专职学生辅导员臸少多长时间检查一次对管辖围所有学生宿舍至少多长时间全部检查一遍?

原标题:2018一级消防工程师《技术實务》考前预测试题

1、符合下列( )时消防给水系统应分区供水。

D.自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于 1.6MPa 或喷头处的工作压力大于 1.2MPa

E.超过 50m 的高层公共建筑

2、以下( )建筑消防给水系统应分区供水。

A.某高层建筑采用临时高压给水系统,消防水泵接合器的作用扬程为 1.8MPa

B.某高层建筑采鼡高位消防水池供水的高压消防给水系统高位消防水池最高有效水位与最低有效水位高差为 3m,水池的最低有效水位距离建筑最底层消火栓高差为 99m

C.某商场采用湿式自动喷水灭火系统保护报警阀组设在水泵房内,喷淋泵的扬程为 1.2MPa

D.某高层建筑采用临时高压给水系统,用稳压泵保证消火栓系统在准工作状态时的静压该建筑最顶层消火栓与最底层消火栓高差为 88m

E.某多层建筑采用水塔供水的高压消防给水系统,水塔最高水位与建筑最底层消火栓高差为 25m

3、关于建筑采用减压阀减压分区供水的说法中正确的有( )。

A.当系统的工作压力大于 2.4MPa 时应采用减压閥减压分区供水

B.采用减压阀减压分区供水的系统,每一供水分区应设不少于 2 个减压阀

C.减压阀宜采用比例式减压阀当超过 1.2MPa 时,宜采用先导式减压阀

D.减压阀的进口处应设置过滤器和安全阀

E.减压阀应校核在 150%设计流量时出口动压不应小于设计值的 65%

4、以下关于消防给水系统阀门布置要求,正确的有( )

A.室外架空管道使用钢丝网骨架塑料复合管,并采用耐腐蚀的明杆闸阀

B.埋地管道采用带启闭刻度的球墨铸铁暗杆闸阀

C.消防水泵接合器的作用吸水管管径为 DN250采用带自锁装置的蝶阀

D.消防水泵接合器的作用进、出水管应设止回阀

E.湿式自动喷水灭火系统报警阀进絀口的控制阀采用蝶阀,并设了锁定阀位的锁具

5、某建筑采用临时高压消防给水系统经计算消防水泵接合器的作用设计扬程为 0.90MPa。选择消防水泵接合器的作用时消防水泵接合器的作用出流量为设计流量的 150%时,其出口压力不应低于( )MPa

6、为确保消防水泵接合器的作用在最低水位运行安全要求,其吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度不应小于()mm

7、下列关于水泵接合器的设置,不正确的有( )

A.超过四層的多层建筑,其室内消火栓系统需要设置水泵接合器

B.某建筑湿式自动喷水灭火系统设计流量为 25L/s,设置两个 DN150 的水泵接合器

C.水泵接合器距室外消火栓的距离宜在 5m~40m 之间

D.墙壁式水泵接合器的安装高度距地面宜为 1.1m

E.地下消防水泵接合器的作用接合器的安装应使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4m,且不应小于井盖直径

8、以下关于消防水泵接合器的作用操作控制说法中不正确的是( )。

A.消防水泵接合器的作用控制柜在平时應使消防水泵接合器的作用处于自动启泵状态但设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵接合器的作用可设置在手动启动状态并應确保 24h 有专人值班

B.消防水泵接合器的作用应能手动和自动启停

C.消防水泵接合器的作用应确保从接到启动信号到水泵正常运转的自动启动时間不应大于 2min

D.消防水泵接合器的作用控制柜机械应急启动时,应确保消防水泵接合器的作用在报警后 5min 内正常工作

E.消防水泵接合器的作用出水幹管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关或消火栓按钮等应能直接自动启动消防水泵接合器的作用

9、独立设置的湿式室內消火栓系统连锁控制方式应将( )等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影響。

A.消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关

B.高位消防水箱出水管上设置的流量开关

D.消火栓系统出水干管上设置的流量开关

E.高位消防水箱出水管上设置的低压压力开关

10、某建筑地下一层设置水泵房消防水泵接合器的作用采用一级负荷供电,设置自备柴油发电机组作为备鼡电源其消防设施检测时,消防水泵接合器的作用主备电源切换时间不应大于( )s

11、某民用建筑,建筑高度为 55m地下一层,使用功能为车庫;地上一层至三层使用功能为商场;地上四层及以上,使用功能为办公全建筑设置有室内消火栓系统,设计流量为 40L/s;地下车库设有预作用洎动喷水灭火系统设计流量为 35L/s;地上部分设置有湿式自动喷水灭火系统,设计流量为 30L/s商场中庭与周围连通空间采用耐火完整性不低于 1.0h 的非隔热性防火玻璃墙,且设置设计流量为 10L/s的防火冷却水幕系统进行保护该建筑设置消防水池保证室内消防用水量,消防水池采用两路消防供水在火灾情况下连续补水流量为 60m3/h,请问消防水池的有效容积最小可为()m3

12、某商场采用临时高压消防给水系统,在建筑屋顶设置有消防水箱关于其设置情况,下列说法不正确的有( )

A.水箱的进水管管径为 DN25,能在 6 小时内补满水箱有效容积

B.水箱的进水管是从地下一层水泵房內消防水泵接合器的作用的出水管段上接出

C.水箱出水管管径采用 DN150,能满足消防给水设计流量的出水要求

D.为了减小水阻仅在消防水箱出沝管上设置压力表和检修阀

E.水箱溢流管管径为 DN50,是进水管径的两倍

13、下列关于采用临时高压消防给水系统的建筑中消防水箱的设置正确嘚有( )。

A.某高度为 0m 的办公楼建筑屋顶消防水箱有效容积为 40m3

B.某高度为 25m,每层建筑面积为 1500 ㎡的商场与办公组合建筑屋顶消防水箱有效容积为 18m3

C.某高度 15m 的三层商场,每层建筑面积为 4000 ㎡屋顶消防水箱有效容积为 18m3

D.某建筑高度为 98m 的住宅楼,屋顶消防水箱的最低有效水位比最不利点处消吙栓高出 8m

E.某建筑高度为 25m 的医疗建筑未设置增稳压设施,屋顶消防水箱的最低有效水位比最不利点处消火栓高出 m比最不利点处喷头高出 10m

14、关于室内消火栓的设置,下列说法正确的有( )

A.应采用 DN65 的室内消火栓,配置公称直径 65mm长度不小于 25m 的消防水带

B.设置室内消火栓的建筑,除設备层以外的各层均应设置消火栓

C.室内消火栓应设置在便于火灾扑救的位置不宜设在楼梯间

D.建筑不同层设置的消火栓,其平面位置宜相哃

E.消火栓栓口距地面高度宜为 1.1m其出水方向宜与设置消火栓的墙面成 90°或向下

15、根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB)的规定,下列建築中可不设备用泵的有( )。

A.某甲类厂房室外消防给水设计流量为 25L/s

B.某丙类厂房,室外消防给水设计流量 30L/s

D.某旅馆室内消防给水设计流量为 10L/s

E.某公共建筑,室内消防给水设计流量为 15L/s

16、下列关于柴油机消防泵的说法中不正确的是( )

A.柴油机消防水泵接合器的作用应采用火花塞点火型柴油机

B.柴油机消防水泵接合器的作用的蓄电池应保证消防水泵接合器的作用随时自动启泵的要求

C.柴油机消防水泵接合器的作用油箱内储存嘚燃料不应小于 50%的储量

D.柴油机消防水泵接合器的作用应具备连续工作性能,试验运行时间不应小于 h

E.某建筑按照规范要求需要设置主备泵洇条件限制,选择采用一台消防水泵接合器的作用分别安装一台电动机和一台柴油机的双动力驱动且能自动切换的“一泵双机”模式替玳

17、某四层商场,层高 5m每层建筑面积 4000 ㎡,关于该商场设置室内消火栓情况符合要求的有( )。

A.一层消火栓栓口动压为 0.55MPa水枪充实水柱为 38m

B.四層消火栓栓口动压为 0.28MPa,水枪充实水柱为 15m

C.室内消火栓的布置间距最远的为 33m

D.商场四层水力最不利处,设置带有压力表的试验消火栓

E.商场消火栓箱内设置有消防软管卷盘

18、某检测公司对一高层写字楼消火栓系统进行检测该建筑高度 80m,设有高位消防水箱和稳压泵选择最不利点處消火栓测量静水压力,其静水压力不应低于( )MPa

19、关于室外消火栓的设置,下列说法正确的有( )

A.市政消火栓应布置在消防车易于接近的人荇道和绿地等地点,距路边不宜小于 0. m并不应大于 2.0m

B.市政消火栓的出流量宜为 10L/s~15L/s,供水压力从地面算起不应小于 0.10MPa

C.甲、乙、丙类液体储罐区应在防火堤内、外分别设置室外消火栓

D.工艺装置区采用高压消防给水系统的场所其室外消火栓的布置间距不应大于 60m

E.某建筑室外消火栓设计流量为 40L/s,至少应设置 3 个室外消火栓

20、下列( )系统在准工作状态时配水管道内不充水

A.湿式系统 B.干式系统

C.预作用系统 D.雨淋系统

即将进入六月份2017备考正在火热進行中,在消防灭火设施中常用的就是消火栓系统,今天优路教育对最新《消防给水及消火栓系统技术规范》(G50974-2014)中关于消火栓验收方面进行了整理

13.2.1系统竣工后,必须进行工程验收验收应由建设单位组织质检、设计、施工、监理参加,验收不合格不应投入使用 

13.2.2消防给水及消火栓系统工程验收应按本规范附录E的要求填写。 

13.2.3系统验收时施工单位应提供下列资料: 

①竣工验收申请报告、设计文件、竣笁资料; 

②消防给水及消火栓系统的调试报告; 

③工程质量事故处理报告; 

④施工现场质量管理检查记录; 

⑤消防给水及消火栓系统施工過程质量管理检查记录; 

⑥消防给水及消火栓系统质量控制检查资料。 

13.2.4水源的检查验收应符合下列要求: 

①应检查室外给水管网的进水管管径及供水能力并应检查高位消防水箱、高位消防水池和消防水池等的有效容积和水位测量装置等应符合设计要求; 

②当采用地表天然沝源作为消防水源时,其水位、水量、水质等应符合设计要求; 

③应根据有效水文资料检查天然水源枯水期低水位、常水位和洪水位时确保消防用水应符合设计要求 

④应根据地下水井抽水试验资料确定常水位、低水位、出水量和水位测量装置等技术参数和装备应符合设计偠求。 

检查数量:全数检查 

检查方法:对照设计资料直观检查。 

13.2.5消防水泵接合器的作用房的验收应符合下列要求: 

①消防水泵接合器的莋用房的建筑防火要求应符合设计要求和现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定; 

②消防水泵接合器的作用房设置的应急照明、咹全出口应符合设计要求; 

③消防水泵接合器的作用房的采暖通风、排水和防洪等应符合设计要求; 

④消防水泵接合器的作用房的设备进絀和维修安装空间应满足设备要求; 

⑤消防水泵接合器的作用控制柜的安装位置和防护等级应符合设计要求 

检查数量:全数检查。 

检查方法:对照图纸直观检查 

13.2.6消防水泵接合器的作用验收应符合下列要求: 

①消防水泵接合器的作用运转应平稳,应无不良噪声的振动; 

②笁作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并应有明显标记; 

③消防水泵接合器的作用应采用自灌式引水方式并应保证全部有效储水被囿效利用; 

④分别开启系统中的每一个末端试水装置、试水阀和试验消火栓,水流指示器、压力开关、低压压力开关、高位消防水箱流量開关等信号的功能均应符合设计要求; 

⑤打开消防水泵接合器的作用出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵接合器的作用时消防水泵接合器的作用应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换;备用泵启动和相互切换正常;消防水泵接合器的作用就地和远程启停功能应正常; 

⑥消防水泵接合器的作用停泵时水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计额定压力的1.4倍; 

⑦消防水泵接合器的莋用启动控制应置于自动启动挡; 

⑧采用固定和移动式流量计和压力表测试消防水泵接合器的作用的性能,水泵性能应满足设计要求 

检查数量:全数检查。 

检查方法:直观检查和采用仪表检测 

13.2.7稳压泵验收应符合下列要求: 

①稳压泵的型号性能等应符合设计要求; 

②稳压泵的控制应符合设计要求,并应有防止稳压泵频繁启动的技术措施; 

③稳压泵在1h内的启停次数应符合设计要求并不宜大于15次/h; 

④稳压泵供电应正常,自动手动启停应正常;关掉主电源主、备电源应能正常切换; 

⑤气压水罐的有效容积以及调节容积应符合设计要求,并应滿足稳压泵的启停要求 

检查数量:全数检查。 

检查方法:直观检查 

13.2.8减压阀验收应符合下列要求: 

①减压阀的型号、规格、设计压力和設计流量应符合设计要求; 

②减压阀阀前应有过滤器,过滤器的过滤面积和孔径应符合设计要求和本规范第8.3.4条第2款的有关规定; 

③减压阀閥前阀后动静压力应符合设计要求; 

④减压阀处应有试验用压力排水管道; 

⑤减压阀在小流量、设计额定流量和额定流量的150%时不应出现噪聲明显增加或管道出现喘振; 

⑥减压阀的水头损失应小于阀后静压和动压差 

检查数量:全数检查。 

检查方法:使用压力表、流量计和直觀检查 

13.2.9消防水池、高位消防水池和高位消防水箱验收应符合下列要求: 

①设置位置应符合设计要求; 

②消防水池、高位消防水池和高位消防水箱的有效容积、水位、报警水位等,应符合设计要求; 

③进出水管、溢流管、排水管等应符合设计要求且溢流管应采用间接排水; 

④管道、阀门和进水浮球阀等应便于检修,人孔和爬梯位置应合理; 

⑤消防水池吸水井、吸(出)水管喇叭口等设置位置应符合设计要求 

检查数量:全数检查。 

检查方法:直观检查 

13.2.10气压水罐验收应符合下列要求: 

①气压水罐的有效容积、调节容积和稳压泵启泵次数应苻合设计要求; 

②气压水罐气侧压力应符合设计要求。 

检查数量:全数检查 

检查方法:直观检查。 

13.2.11干式消火栓系统报警阀组的验收应符匼下列要求: 

①报警阀组的各组件应符合产品标准要求; 

②打开系统流量压力检测装置放水阀测试的流量、压力应符合设计要求; 

③水仂警铃的设置位置应正确。测试时水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB; 

④打开手动试水阀动作应可靠; 

⑤控制阀均应锁定在常开位置; 

⑥与空气压缩机或火灾自动报警系统的联动控制,应符合设计要求 

检查数量:全数检查。 

检查方法:矗观检查 

①管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施,应符合设计要求管道标识应符合设计要求; 

②管网排水坡喥及辅助排水设施,应符合设计要求; 

③系统中的试验消火栓、自动排气阀应符合设计要求; 

④管网不同部位安装的报警阀组、闸阀、止囙阀、电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性接头、排水管、排气阀、泄压阀等均应符合设计要求; 

⑤干式消火栓系统允许的大充水时间不应大于5min; 

⑥干式消火栓系统报警阀后的管道仅应设置消火栓和有信号显示的阀门; 

⑦架空管道的立管、配沝支管、配水管、配水干管设置的支架,应符合本规范第12.3.19~12.3.23条的规定; 

⑧室外埋地管道应符合本规范第12.3.17、12.3.22条等的规定 

检查数量:本条第7款抽查20%,且不应少于5处;本条第1款第6款、第8款全数抽查 

检查方法:直观和尺量检查、秒表测量。 

①消火栓的设置场所、位置、规格、型號应符合设计要求和本规范第7.2~7.4节的有关规定; 

②室内消火栓的安装高度应符合设计要求; 

③消火栓的设置位置应符合设计要求和本规范苐7章的有关规定并应符合消防救援和火灾扑救工艺的要求; 

④消火栓的减压装置和活动部件应灵活可靠,栓后压力应符合设计要求 

检查数量:抽查消火栓数量10%,且总数每个供水分区不应少于10个,合格率应为100% 

检查方法:对照图纸尺量检查。 

13.2.14消防水泵接合器的作用接合器數量及进水管位置应符合设计要求消防水泵接合器的作用接合器应采用消防车车载消防水泵接合器的作用进行充水试验,且供水不利点嘚压力、流量应符合设计要求;当有分区供水时应确定消防车的大供水高度和接力泵的设置位置的合理性 

检查数量:全数检查。 

检查方法:使用流量计、压力表和直观检查 

13.2.15消防给水系统流量、压力的验收,应通过系统流量、压力检测装置和末端试水装置进行放水试验系统流量、压力和消火栓充实水柱等应符合设计要求。 

检查数量:全数检查 

检查方法:直观检查。 

13.2.16控制柜的验收应符合下列要求: 

①控淛柜的规格、型号、数量应符合设计要求; 

②控制柜的图纸塑封后应牢固粘贴于柜门内侧; 

③控制柜的动作应符合设计要求和本规范第11章嘚有关规定; 

④控制柜的质量应符合产品标准和本规范第12.2.7条的要求 

⑤主、备用电源自动切换装置的设置应符合设计要求。 

检查数量:全數检查 

检查方法:直观检查。 

13.2.17应进行系统模拟灭火功能试验且应符合下列要求: 

①干式消火栓报警阀动作,水力警铃应鸣响压力开关動作; 

②流量开关、低压压力开关和报警阀压力开关等动作应能自动启动消防水泵接合器的作用及与其联动的相关设备,并应有反馈信號显示; 

③消防水泵接合器的作用启动后应有反馈信号显示; 

④干式消火栓系统的干式报警阀的加速排气器动作后,应有反馈信号显示; 

⑤其他消防联动控制设备启动后应有反馈信号显示。 

检查数量:全数检查 

检查方法:直观检查。 

13.2.18系统工程质量验收判定条件应符合丅列规定: 

①系统工程质量缺陷应按本规范附录F要求划分 

②系统验收合格判定应为A=0,且B≤2且B+C≤6为合格; 

③系统验收当不符合本条第2款要求时应为不合格。

我要回帖

更多关于 消防水泵 的文章

 

随机推荐