谷轮的数据中心集成解决方案解决方案近期有哪些成功案例?

大家好,我是薛哥。最近VIP会员群的读者咨询数据中心的投资概算,今天分享一下,一套非常全面的数据中心机房建设预算清单,包含9大部分,总预算200多万,可以参考一下。此套完整的word方案,VIP会员有需求的可以直接私信我,下载!1.1投资概算的有关说明
一、编制概述本估算为《数据中心信息化(系统集成)建设项目》设计概算,项目主要通过建设综合布线、机房(涉密机房、普通机房、机房装修)、门禁系统系统、公共安防系统(视频监控、门禁系统)、消防系统,以满足XXX数据中心配套信息化建设项目建设的实际需要。二、编制范围本项目投资估算范围为XXX数据中心信息化(系统集成)建设项目的建设费用,包含设备购置费、安装工程费用、工程建设其他费用(含前期工作费用、工程辅材费)和项目预备费用等。三、编制依据(1)本项目工程设计方案。(2)关于放开部分建设项目服务收费标准有关问题的通知(发改价格[2014]1573号)。(3)关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知(发改价格〔2015〕299号)。方案设计概算(工程概算书及编制说明)序号系统名称(含税价格)小计不含税价格(13%)运输费(3%)施工费(15%)总费用=含税价格+运输费+施工费01机房装修系统518540.00458884.9615556.2077781.00611877.2002机房空调及新风系统342632.00303214.1610278.9651394.80404305.7603机房综合布线系统497104.00439915.0414913.1274565.60586582.7204机房供配电系统391172.00346169.9111735.1658675.80461582.9605机房消防报警系统54726.0048430.091641.788208.9064576.6806机房照明系统17150.0015176.99514.502572.5020237.0007机房防雷及接地系统71094.0062915.042132.8210664.1083890.9208机房环境监测系统67754.0059959.292032.6210163.1079949.7209办公桌椅136400.00120707.964092.0020460.00160952.00合计1960172.001734665.4958805.16294025.802313002.964.8.1.机房装修工程序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量单价金额备注1.机房土建101000001加砌块墙20*4.5*2;墙体20*4.5堵420,000.0080000.00201000002水泥标号袋10035.003500.00301000003沙子水洗砂m360240.0014400.00小计97900.002.防静电地板101001001高品质全钢防静电地板600*600*35mm;机房300平米计算块570260.00148200.00201001002空调下送风地板600*600*36mm;机柜正面送风地板块60280.0016800.00301001003全钢静电地板面支座/横梁80mm-300mm;10MM高地面支座支100020.0020000.00401001004防静电地板横梁地板横梁条20008.0016000.00501001005全钢静电地板螺钉地板螺钉个7001.00700.00601001006全钢静电地板吸盘吸盘,维护地板个2150.00300.00701001007地板防尘漆"1.油漆品种、刷漆遍数 :地面刷环氧防尘漆3遍2.地面打磨处理"m230030.009000.00801001008地台防尘油定制桶2600.001200.00901001009包铝塑板地脚线定制地脚线米300120.0036000.001001001010600×600防滑胶外购机房入口地胶套2280.00560.00小计248760.003.机房装修101002001防静电活动地板1.找平层厚度、砂浆配合比 水泥砂浆1:2.52.填充材料种类、厚度, 找平层厚度、砂浆配合比 40mm3.支架高度、材料种类:400mm 4.防静电活动地板地面m2300.00103000.00201002002防静电活动地板(风口板)"1.找平层厚度、砂浆配合比 水泥砂浆1:2.52.填充材料种类、厚度, 找平层厚度、砂浆配合比 40mm3.支架高度、材料种类:400mm 4.可调节防静电活动风口地板地面"块80.0010800.00301002003地面安装橡塑保温层1.20mm厚铝箔面橡塑板保温m2300.00103000.00401002004抹灰面油漆(墙面刷防尘漆)1.油漆品种、刷漆遍数:顶面刷环氧防尘漆3遍 2.顶面打磨处理m2300.00309000.00501002005顶面保温1.1.50mm厚彩钢岩棉夹芯板(深色)m2300.00103000.00601002006天棚吊顶"1.吊顶形式 :460MM宽金属设备带+600MM宽金属条板2.吊杆:Φ8全螺纹镀锌吊筋3.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金专用龙骨(含专用挂件) "m2300.00103000.00701002007装饰板墙面1.墙体类型:成品单面彩钢板(含配套轻钢龙骨骨架、内置保温棉)安装2.龙骨材料:75#轻钢龙骨,中距600MM 3.压条材料:采用配套专用压条m2300.00103000.00801002008装饰板隔断1.墙体类型:成品双面彩钢板(含配套轻钢龙骨骨架、内置保温棉)安装2.龙骨材料:75#轻钢龙骨,中距600MM3.压条材料:采用配套专用压条m2300.00103000.00901002009隔断1.隔断类型:成品铝合金(钢)框12MM厚铯钾玻璃安装(含龙骨)m2300.00103000.001001002010单墙下封堵"1.骨架、边框材料种类、规格:75#轻钢龙骨2.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:单面面封12厚防火纸面石膏板 3.嵌缝、塞口材料品种:内填充岩棉(80KG/M3) 4.油漆品种、刷漆遍数:金属面刷锈漆2

5.接缝处120mm宽高强度封堵胶带"m2300.00103000.001101002011隔断上封堵"1.骨架、边框材料种类、规格:75#轻钢龙骨2.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:双面封12厚防火纸面石膏板 3.嵌缝、塞口材料品种:内填充岩棉(80KG/M3) 4.油漆品种、刷漆遍数:金属面刷防锈漆2
遍 5.接缝处120mm宽高强度封堵胶带"m2300.00103000.001201002012隔断下封堵"1.骨架、边框材料种类、规格:75#轻钢龙骨2.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:双面封12厚防火纸面石膏板 3.嵌缝、塞口材料品种:内填充岩棉(80KG/M3) 4.油漆品种、刷漆遍数:金属面刷锈漆2遍
5.接缝处120mm宽高强度封堵胶带"m2300.00103000.001301002013金属踢脚线1.踢脚线高度:1厚拉丝不锈钢板踢脚线H=100mm 2.基层材料种类、厚度:防火板基层m300.00103000.001401002014精密空调上引风管下导风管1.下导风板采用双层δ=1.2mm镀锌钢板内夹30MM后橡塑保温板 2.上引风管采用40#角钢骨架,外封酚醛泡沫板,伸出吊顶内100MM,与吊顶用角钢支架固定组3.001030.001501002015涂膜防水"1.材料品种:防水涂料
2.部位:空调区地面及墙面80MM下"m2100.00101000.001601002016空调区防水处理1.材料品种:80*80MM防水混凝土挡水墙2.部位:空调区地面及墙面80MM下m100.00101000.001701002017600X600MM金属微孔板1.吊顶形式 :600X600MM金属微孔板2.吊杆:Φ8全螺纹镀锌吊筋3.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金专用龙骨(含专用挂件)m2300.00103000.001801002018踏步1.踏步材质、规格、:防静电地板、金属件收口 2.50*50角钢 3.细木工板基层 4.油漆品种、刷漆遍数:角钢刷防锈漆3遍组1.001010.001901002019墙面装饰抹灰"1.墙面乳胶漆2.刮腻子刷乳胶漆三遍"m2300.00103000.00小计97880.004.机房走线架101003001多孔U型钢走线架(双层)(1)走线架宽度200mm-1000mm,每米平均承重300KG以上,机房基站皆适用。
(2)边梁截面尺寸33mm*42mm*33mm,搁条截面尺寸28mm*34mm*28mm,
(3)分单层;双层;三层等 ;及宽上层挂窄下层。
(4)搁条间隔可调;一般250mm—350mm;吊挂间隔1.5m—2m。
(5)列架可采用通用件现场组装,安装快捷,扩容方便。
(6)无须打孔,无须专用工具,大量节省劳动力和施工时间。
(7)表面喷塑颜色可选;表面热镀锌后在室外用,可靠耐腐蚀。
(8)可吊顶安装,地面支撑安装,也可作为爬梯使用。
多孔U型钢II型走线架专为基站及小机房使用而开发,钢板经过打孔折弯加强处理,搁条承载强度比扁钢更好,材料比传统扁钢走线架节约20%-25%,
(1)走线架宽度200mm-600mm。每米平均承重200KG以上, 基站适用。
(2)边梁截面尺寸24mm*40mm*24mm,搁条截面尺寸16mm*30mm*16mm,
(3)搁条间隔可调;一般250mm—350mm;吊挂间隔1.5m—2m。
(4)列架可采用通用件现场组装,安装快捷,扩容方便。
(5)列架可采用通用件现场组装,无须打孔,无须专用工具,外形美观。
(6)表面热镀锌后可代替角钢走线架在室外用。
(7)可吊顶安装,地面支撑安装,也可作为爬梯使用。m20020040000.00201003002光纤槽道200*100mmm15020030000.00301003003螺丝、辅材专用螺丝,螺帽、膨胀螺丝等批220004000.00小计74000.00合计518540.004.8.2.机房空调及新风系统序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量单价金额备注机房空调及新风系统1、机房精密空调部分(200平方+100平方)102000001机房专用精密空调
40KW(室内机)40KW(室内机)下送风或上送风,20KW风冷机组,谷轮压缩机+彩色触摸屏
含加热、加湿总制冷量25KW,计算公式是:总冷量=面积*400,40kW,上送风单冷机型;
2、谷轮压缩机+彩色触摸屏台268,000.00136000.00202000002机房专用精密空调
80KW(室内机)下送风或上送风,80KW风冷机组,谷轮压缩机+彩色触摸屏
含加热、加湿总制冷量25KW,计算公式是:总冷量=面积*400,80kW,上送风单冷机型;
2、谷轮压缩机+彩色触摸屏台290,000.00180000.00小计316000.001、空调设备辅材102001001运行冷媒紫铜管Ф19/1.0(Ф22/1.0);入雪种Ф19 壁厚1.0紫铜管,出雪种Ф22 壁厚1.0紫铜管,每个空调按20米计算(可按实际用量);4台*25=100m10018018000.00202001002空调主机电源电缆YJV5*4mm2;YJV5*4mm2空调主机电源线,按实际用量计m100202000.00302001003空调机组加湿给水管(PPR管)PP-RФ32;空调机组给水管(PPR管),按实际用量计m1008800.00402001004空调机组排水耐热管PP-RФ32;空调机组排水PPR管,按实际用量计m1008800.00502001005室内外机组承重支架制安装定制;分体机架(槽钢焊接、含主机和外机)套45002000.00602001006冷冻油(雪种)22.7kg/瓶;22.7kg/瓶雪种,每台空调配一瓶雪种瓶42801120.00小计24720.00新风排气
机房排气扇配电部分(2个排气扇,1进1出),总共2个插座(每个点安30米计算)102002001新风排气扇定制100W;送风扇套2200.00400.00202002002新风排气扇定制100W;排风扇套2200.00400.00302002003排气扇专用插座10A;每个机柜配套1个UPS电双孔插座个428.00112.00402002004排气扇新型难燃导线ZR RVV-2.5m;墙面插座及消防插座布线线材m2002.50500.00502002005排气扇镀锌金属线管直径=25mm;管材按线材的一半计算m1005.00500.00小计1,912.00合 计342632.00最新精品资料介绍最近发布了2023年上半年(到6月30号)的公众号文章。里面有方案,有图片,基本涵盖了智能化弱电行业的各个系统的文章,而且还送19套精品资料,每一篇都带着题目,方便大家查找相关内容。比如搜索视频监控方面的资料。此资料非常适合新人学习,尤其没有时间、又不知道怎么搜索资料的,全文件共计4500多个,建议弄一套,绝对有帮助!文章中的PPT方案,全部赠送了,共计313个PPT,8套完整图纸,279个行业标准规范及施工图集,word的方案60个,施工组织设计20个,工程量清单20个(带参考价格),图纸及素材119个,VISIO图块及拓扑图69个,项目管理及施工方案,实用性excel表格54个,投标方案及施工组织设计等等。相关内容可以点击下面的链接查看2023年上半年弱电资料发布,大量更新,赠送各类智能化资料薛哥总结: