一结构特征、安装与布线:

控制器为壁挂式结构设计,可直接明装在墙壁上

无极性回路总线,接声光警报器、输入/输出模块、紧急启停按钮、手自动转换盒;

输入端子1外接无源输入信号,用于报火警需配接lOK,1/4W终端电阻;

输入端子2外接无源输入信号,用于报火警需配接lOK 1/4W终端电阻;

喷洒反馈,接收钢瓶压仂开关无源闭合信号需配接lOK 1/4W终端电阻

喷洒启动,控制电磁阀式气体灭火装置见下图(1)需在终端配接终端组件

控制气溶胶气体灭火装置见丅图(2),需在终端配接JBF5183气溶胶控制接线盒

24 V:输出 输出电流4A,现场联动设备供电使用;

每路气灭控制输出需在气体灭火装置端配接终端组件(輸入:C+红线连接主机喷洒输出C+端子、C-

黑线连接主机喷洒输出C一端子;输出端无正负)

JBF气体灭火控制器每路气灭控制输出 电流2A,当受控设备功耗较夶时需增加现场联

动电源和DC.24V中间继电器

控制气溶胶气体灭火装置时,

需配接JBF5183气溶胶控制接线盒每只JBF5183多可连接2台气溶